Merhaba Arkdaşlar,

3 adet 3 kW motor var elimde.Bunları 2 şer 2 şer sırayla çalıştırmak istiyorum.Motorlara M1-M2-M3 dersek: M1- M2 1 saat çalışacak, sonra M1-M3 bir saat çalışacak, sonra M2-M3 1 saat çalışacak.Tekrar M1-M2 çalışacak.Böyle devam edecek. Ben 4 zaman rölesi ve 3 kontaktörle yaptım. Daha ekonomik bir çözüm olabilirmi? Teşekkürler.
 
Zaman rölesi saysı üçe düşürdüm bir tane kar ettik :D
 

Ekli dosyalar

  • sıralı.jpg
    sıralı.jpg
    65.3 KB · Görüntüleme: 310
selamlar. 3 adet motoru sıralı olarak nasıl çalıştırabiliriz?


Bu işini görür mü kardeş. Tek zaman rölesi ile olay bitiyor. Yardımı kontak ekleyerek istediğin kadar da kontaktör bağlaya bilirisin :D
 

Ekli dosyalar

  • sıralı4.jpg
    sıralı4.jpg
    42.7 KB · Görüntüleme: 257
Son düzenleme:
Güç devresinide koyabilirmisiniz? Acil...
Yardımcı olursanız çok sevinirim.
 
eğer adetli bir şey ise özel bir devre tasarlanabilir. Ama adetsiz işlerde maliyeti yükseltir.
 