doğru galiba sizlere çok tşk ederim 1 haftalık süre verdi hoca sözlü notu 100 verecek inş
hohocanim resmi ekleyemedim ilk resimdekinin üzerine tarif edeyim 2. kontaktörün mühürlemesini stop butonun ucundan almalısın yoksa elini butondan çekince 2. motor durur birde 2. kontaktörün kontağının arkasına m kontaktörünün kapalı kontağını eklemen lazımki ilk basmada 2. motorun dönmesini engelleyebilesin
Galiba diye birşey yok... arkadaşın verdiği çizim sorunsuz çalışır... kolay gelsin... Bu arada bol pratik yaparsan senin için çok iyi olur hangi okuldasın?
sıktım ama bişi sormak istiorum onuda anlatırsanız sevinirim
2. satırdaki normalde kapalı olan M kontağı yardımcı role ye akım gittiğinde M kontağı açık olmucak mı bu sefer 2. motora enerji gitmio onu bi açıklarsanız uyumaya gidicem
2. Kontaktörün mühürleme kontağı olan 2 numaralı kontağa seri bağlayacaksın artı korfez o devre çalışmaz bir daha incele istersen.