3 Faz Dengeli Sistemde Nötrden Akım Geçmesi

bu bizi sami hocanın dediği yere çıkarır okadar çok invertör varsa ki kuvetle muhtemel harmonik filtresizdir
ozaman panonun girişine harmonik filtre ölçebilen bir analizatör koyup bakmak lazım burda tavsiye edeceğim janitza umg96s tir modbustan rahat okuyabilirsin . yok pahalı gelirse elnetin analizatörleri var onlarda çok güzel tcp ipsi var etherneten direk bilgisayarda izleyebilirsin . yorum yapmak zor . değer olmadan
http://www.elnet.cc/?lang=tr bunu türkiyede sge mühendislik satıyor istanbulda bir firma fiyat ve performansı çok iyi
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
oluruna bakayım hocam. otomasyon mühendisi bir kaç arkadaşım var onlardan rica edeyim. eğer bu analizörü bilgisayardan okuyabilirsek bir süre için gerçekten muhteşem olur.
 
Sakın ! piyasada panolara konan analizör
adlı aletlerde ölçülen harmonik değerleri-
ne güvenmeyin.Adı " harmonik ölçü aleti "
ve kalite bir marka kullanın.Konumuz,3.
harmonik !
 

Ekli dosyalar

  • KABLO HESAP.pdf
    33.5 KB · Görüntüleme: 20
  • KABLO SEÇİM.pdf
    71.8 KB · Görüntüleme: 21
  • NÖTR KESİDİ.pdf
    2.2 MB · Görüntüleme: 24
Son düzenleme:
Kaçak akım rölesi konusu muallakta kaldı. Bu kadar harmoniğe boğulmuş bir sistemde hem tmş nin hem kaçak akım rölesinin habire trip açması lazım zamanlı zamansız. Herkes halinden mutlu mesut yaşıyor senin sistemde.
 
tmş iki günde bir atıyor hocam. harmonik haricinde benim aklım halen tabloda ya. toplamlar nasıl birbirini tutmaz. her şeyi kapatıp sigortaları üçerli üçerli açtım. ölçümler yine sapıttı.
 
Son düzenleme:
tmş iki günde bir atıyor hocam. harmonik haricinde benim aklım halen tabloda ya. toplamlar nasıl birbirini tutmaz. her şeyi kapatıp sigortaları üçerli üçerli açtım. ölçümler yine sapıttı.
Senin büyük ihtimal inverterler de takoz marka. 3 faz 6 darbeli ( darbe sayısı arttıkça harmonik yüzdesi düşüyor) inverter filtresiz iken bile deli gibi harmonik üretiyor. Değerlerine tek tek baktım. Sen tek fazdan DC üretmeye kalkiyorsun. Kahve değirmeni gibi habire harmonik üretme ihtimali olabilir. Hem de çok sayıda inverterin var.
 
evet ciddiyim
 

motor driverlarının hepsi ebitt marka. 2.2kw olması lazım motorların gücü de. kapağı açıp daha güzel bir fotoğraf çekmeye çalışırım bugün
 

Ekli dosyalar

  • WhatsApp Image 2022-06-08 at 09.56.51.jpeg
    95.1 KB · Görüntüleme: 32
Harmonik oyunun kurallarını degistirir ..
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…