Konumuz: Nötr kopmasından cihazları korumak.
Ya kontaktöre/Röleye kumanda edersin yada kompakt şalter açtırırsın.
Ya kontaktöre/Röleye kumanda edersin yada kompakt şalter açtırırsın.
Soruyu benmi yalnış anladım? Nötr gelmediği takdirde yazmış.
Sayın ustam yapacağımız bu işlemleKonumuz: Nötr kopmasından cihazları korumak.
Ya kontaktöre/Röleye kumanda edersin yada kompakt şalter açtırırsın.
Sayın ustam yapacağımız bu işlemle
nötr hattı kesildiği zaman kontaktörün bırakıp fazların geçişini önlemek mi olacak.
Gerilim koruma rölesi tek çare anladığım kadarıyla,bir de yeni tip inverter klimaların gerilim düşüklüğünde çalışmadığını söyledi klimacılar.Bulunduğum bölgede yaz sebebiyle gerilim 220 volttan 190 lara kadar düşüyor bu durumda da klima kendini korumaya alıyormuş bu soruna nasıl bir çözüm bulabilirim
Bu güzel açıklama için çok teşekkür ederim ustam.Tabii ki öyle. Ama tek başına kontaktör yeterli olmaz. Nötr girişten kesildiğinde yükler üzerinden yeni bir nötr noktası oluşur (nötr kayar) ve nötr vektörünün kayma açısı ve boyutuna yani büyüklüğüne göre bu sefer kontaktörü açıp kapatabilir ki bu tehlikenin daha da büyümesine neden olur.
Faz koruma rölesi herhangi bir olumsuz durumda enversör kontağını konum değiştirir ve kontaktör bobinin enerjisini keser. Üç faz yüke iletilmez ve cihazlarınız hasar görmemiş olur.
Bu güzel açıklama için çok teşekkür ederim ustam.
Kontaktör seçimi nasıl olmalı son olarak bununda bilgisini sizden rica ediyorum.
Elinize sağlık forumda aktif olarak herkese yardımcı olmaya çalıştığınız için çok teşekkür ederim.
Yanlış düşünce. Nötür koptu mu cayır cayır yanar cihazlar.kardeş nötr gelmezse cihazlarının iki fazda kalma şansı yok sen bu kanıya nasıl vardın dönüş yapmasından korkuyorsan ikinci fazın dönüş yapma gibi bir şansı yok benim evimde 3 fazlı ben herhangi bir koruma koymamışım bi sıkıntıda olmadı