Bu dengesiz akımın diğer fazlar üzerinden tamamlaması olayını ben anlamadım diyen olursa direnç değerleri farklı 3 adet rezistans alıp yıldız bağlasın nötr'de vermesin kaçak akım rölesi bağlayıp denesin.
Başıma gelen olayıda anlatayım bu arada:
üç faz beslenen bir villa vardı, bizim salak eleman nötr yani mavi nya'yı sayac terminaline sokarken ucunu az açıp izoleden ittirince izolenin üzerine vidalama yapmış. Enerjiyi usta veriyor dairede yükler dengesiz nötr yok gerilimlerin biri tavan biri taban yapıyor. Usta telefonla aradı ben ofisteyim, abi enteresan durum var kaçak akım atmıyor bir odada lamba patlayacak gibi diğerinde mum gibi ne yapacağımı şaşırdım dedi. Nötr kopuk bulman lazım dedim.Yönlendirmemle sıkıntıyı bulmuş sana helal olsun dedi ama kombinin kartını yanmaktan kurtaramadık.