3 faz yıldız bağlı ısıtıcı için güç hesabı

denz52

Üye
Katılım
19 Ocak 2009
Mesajlar
85
Puanları
1
Yaş
47
İyi çalışmalar

İşletmemde kullandığım tristor kontrollü ısıtıcılar için güç hesabı yapmam gerekiyor. Isıtıcılar plc ile PID kontrol yapılarak tristor tetiklenerek enerjileniyor.
Yani örneğin 7 sn tristor tetikleniyor ,ısıtıcı akım çekiyor ,13sn ısıtıcı akım çekmiyor.( yani 7/20=%35 ile çalışıyor) saatlik güç tüketimini bulmak için
P=1.73*400V*Akım değerinin %35 ini mi almam gerekiyor?
saygılarımla...
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
arkadasim o calistigi anda reziztansin gucu/657.4 (1,73*380)hesabina gore akim hesabi yapmalisiniz.cunku zamanla cekilen akim degismemektedir.sadece sizin harcadiginiz toplam enerji miktari degismektedir.
 
1dakikada 21sn çalışıyor.Bu hesapla işlem uzar gider.En iyi seçenek saat takmaktır.tabiki yedek saatiniz varsa.Tutanaklarınızı tuttuktan sonra saati sökersiniz.
Çalıştığım fabrikada her panonun kendine ait sayacı var.Tasarruf çalışması yaptığım zamanda makinanın ısıtıcılar dışındaki sigortaları kapatıp saatten ne kadar harcadığını hesaplamıştım.kolay yöntemi bu
 
öncelikle verdiğiniz cevaplar için teşşekkür ederim.

Ben her bir fazdan (tristorden ısıtıcıya giden kablolar üzerinden) akım ölçüyorum pensampermetre ile.Örneğin birinci bölge için akım değerleri
253A-256A-260A şeklinde. Güç hesabından P=1.73*400*(253+256+260)/3
P=177kw buluyorum. Ancak dediğim gibi tristor 20sn lik bir peryotta 7sn tetikliyor. Bu nedenle 1 saatlik harcamada P değerinin %35 ini mi almalıyım?
Bu bölge için installed (kurulu güç) power:180kw elektrik projesinde ve toplam ısıtıcılar üzerindeki güçlerde yazılıdır.



Sayaç ve akım trafosu takmak şu an zor bir seçenek.

saygılarımla...
 
arkadasim simdi hesaplamanizda bence hata var
1.incisi p1=1.73*380*1kol akimi
olarak hesaplayiniz o sizin 1 fazdan cektiginiz guctur .daha sonra ucunu toplayiniz vede aktif olan zamanla carparak kwh olarak harcadiginiz enerji miktarini bulursunuz.cunku kol akimlariniz farkli
 