Elektrik sayacı kısa devre sonucu arızalandıktan sonra değiştirildi. Bir sonraki faturada tüketim yaklaşık 2,6 kat arttı. Hemen hemen aynı kullanım ancak 280 KWh tüketim 724 KWh 'e çıktı.
Sayaç okunduktan 2 gün sonra arızalanıp değiştirildiği için fatura rakamlarını karşılaştırmak zaten bir gariplik olduğunu gösteriyor.
Ben elektrikçi değil emekli bilgi işlemciyim. Interneti allak bullak ettim , sayacın kullanım klavuzunu buldum ve gördüm ki sayaç yanlış bağlanmış. L1 , L2 ve L3 soldaki klemensler yerine sağdaki klemenslere , binaya giden fazlar ise sağdaki klemenslerden çıkması gerekirken soldaki klemenslerden çıkıyor. Yani fazların giriş ve çıkışları kendi aralarında çapraz bağlanmış. Nötr da aynı şekilde çaprazlanmış.
Ekte fotoğrafını yolluyorum. ( Panoya sağ alttan şebeke hattı giriyor , sayacın solundan giden uçlar binaya geliyor ).
Dağıtım firması ısrarıma rağmen değiştirmiyor , burnuma pis kokular geliyor....
Her yerde doğru bağlantı nasıl olmalı yazılmış çizilmiş , ancak bendeki gibi bir bağlantıda ne olur hiç bir yerde bulamadım. Tüketimin birkaç kat yazmasının nedeni bu olabilir mi ?
Teşekkürler.
Keşke öyle olsaydı Sami Bey , lakin burası Fethiye-Ölüdeniz.. inanılmayacak biçimde altyapı çok kötü , hem donanım hem de bilgili insan altyapısı.İşletmenin yanlış bağlama ihtimali imkansıza
yakındır ! Giriş çıkışın ters olduğuna neye gö-
re karar verdiniz ? İyi bir elektrikçiye incelet-
tirdiğinizde,oda sizi doğruluyor ise,EPDK ya
başvurabilirsiniz.Ancak,daha önce,tedarikçi-
ye dilekçe ile resmi başvuru yapıp,giriş evrak
numarası almanızda yarar var.Ters bağlantı
durumunda,birkaçkat fazla yazmak yerine
hiç yazmaması ! gerekir.
Elektrik sayacı kısa devre sonucu arızalandıktan sonra değiştirildi. Bir sonraki faturada tüketim yaklaşık 2,6 kat arttı. Hemen hemen aynı kullanım ancak 280 KWh tüketim 724 KWh 'e çıktı.
Sayaç okunduktan 2 gün sonra arızalanıp değiştirildiği için fatura rakamlarını karşılaştırmak zaten bir gariplik olduğunu gösteriyor.
Ben elektrikçi değil emekli bilgi işlemciyim. Interneti allak bullak ettim , sayacın kullanım klavuzunu buldum ve gördüm ki sayaç yanlış bağlanmış. L1 , L2 ve L3 soldaki klemensler yerine sağdaki klemenslere , binaya giden fazlar ise sağdaki klemenslerden çıkması gerekirken soldaki klemenslerden çıkıyor. Yani fazların giriş ve çıkışları kendi aralarında çapraz bağlanmış. Nötr da aynı şekilde çaprazlanmış.
Ekte fotoğrafını yolluyorum. ( Panoya sağ alttan şebeke hattı giriyor , sayacın solundan giden uçlar binaya geliyor ).
Dağıtım firması ısrarıma rağmen değiştirmiyor , burnuma pis kokular geliyor....
Her yerde doğru bağlantı nasıl olmalı yazılmış çizilmiş , ancak bendeki gibi bir bağlantıda ne olur hiç bir yerde bulamadım. Tüketimin birkaç kat yazmasının nedeni bu olabilir mi ?
Teşekkürler.
Bu durumda kullanım klavuzu neden tek bir bağlantı şekli göstermektedir diye sormadan edemiyorum ve de bulduğum hiç bir şemada 'hem böyle hem de böyle' bağlanır denmiyor da hep ilişik görüntüdeki gibi bir bağlantı var ?Ters bağlantı olduğunda dijital sayaç yine yazmaya devam eder.Ölçümde hata olmaz
Bu durumda kullanım klavuzu neden tek bir bağlantı şekli göstermektedir diye sormadan edemiyorum ve de bulduğum hiç bir şemada 'hem böyle hem de böyle' bağlanır denmiyor da hep ilişik görüntüdeki gibi bir bağlantı var ?
Ayrıca plastik klemens kapağında da TEDAŞ şartnamesine uygun bağlantı şeması var ancak bağlantı buna uymuyor.
Aynı şartnamenin 8. sayfasında şöyle der :Tedaş sayaç teknik şartnamasini ekliyorum sayfa 24 de istediğin bilgi var.
Sn.emodiyator ,giriş /çıkışın ters olması ko-
nusu şartnamenin neresinde geçiyor ?Böy-
le bir durum için,sayaç ekranında herhangi
bir uyarı beliriyormu ?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?