O ek kısa devre sonucu kablo hasar gördüğü ve kısaldığı için dağıtım şirketi elemanı tarafından yapıldı. Elinde uygun kalınlıkta kablo olmadığı için 2 kabloyu birleştirerek yaptı diye açıklamıştı. Ben o sırada adamın başındaydım.giriş faz yukarıdan gelen kıvrımlı kablo ise doğru bağlantı ( kablolarda ölçü aleti veya kontrol kalemi enerji göstermesi gerekir )
çıkışta alt yukarıya gelen kablolar ise bu da doğru .
L1 fazı çıkışında 2 kablo var kırmızı bantlı ? kablolar birleştirilmiş gibi .
niye böyle yapılmış ?
Ekli dosyayı görüntüle 57190
Ekli dosyayı görüntüle 57189
Şimdi burada şöyle bir çelişki yok mu ?
Çok teşekkür ederim ancak sayaç kapağı ve plastik klemens kapağı mühürlü. 3 adet mühür var. Ben dün tüketici hakem heyetine yazdım ve bağlantının bilirkişi bir elektrik mühendisi gözetiminde talimatlara uygun yapılmasını ve bunun tutanağa geçmesini istedim. Avukatım böyle önerdi. Eğer ben haklıysam sonra fazla ödediklerimi talep edeceğim.selamün aleyküm
kablonun hangi yönde olduğunu anlayacak ( enerjiyi test edecek ) açıkta bir yer varmı ?
ve
yoksa sayaç öncesi siğortadan enerjiyi kesip ,
sıraya konup test diyelim .
temazsız kontrol kalemi ile bir bama test edebilirsiniz .
yön tahini ve çıkış ters bağlamış mı ?
bu durumu videoya alısınız . beyanınızda yardımcı olur .
hayırlı cumalar kolay gelsin ,sağlıcakla kalın .
not : foto temazsız kontrol kalemi ( yandık olursa daha iyi olur ) alğıama az iyidir .
çok alğılıyorsa ucuna bantama yapıması gerekir ( alan azalsın net test olsun )
Ekli dosyayı görüntüle 57192
Çok teşekkür ederim ancak sayaç kapağı ve plastik klemens kapağı mühürlü. 3 adet mühür var. Ben dün tüketici hakem heyetine yazdım ve bağlantının bilirkişi bir elektrik mühendisi gözetiminde talimatlara uygun yapılmasını ve bunun tutanağa geçmesini istedim. Avukatım böyle önerdi. Eğer ben haklıysam sonra fazla ödediklerimi talep edeceğim.
Avukat para almadı , bilirkişi de bildiğim kadarıyla tüketici hakem heyetinden ücretsiz. Öyle bir durumdayım ki ya bir kere bazı masraflara katlanacağım , ya da her ay 2-3 kat fazla elektrik parası vereceğim vazgeçersem. Sonuçta bir şey değişse de değişmese de sayacın kullanım klavuzuna uygun bağlanması gerekir.Boşa kürek çekiyorsunuz.Ben şimdi emin olmak için luna sayaçlarının müşteri hizmetlerini aradım teknik destek kısmından görüştüğüm yetkili kişiye sizin sayacın durumunu anlattım söylediği şey ölçümde hata olmayacağını sadece ekranda uyarı göstereceğini söyledi.Boşuna avukat bilir kişi parası vermeyin çünkü sonuçta haksız çıkan siz olacaksınız.
Avukat para almadı , bilirkişi de bildiğim kadarıyla tüketici hakem heyetinden ücretsiz. Öyle bir durumdayım ki ya bir kere bazı masraflara katlanacağım , ya da her ay 2-3 kat fazla elektrik parası vereceğim vazgeçersem. Sonuçta bir şey değişse de değişmese de sayacın kullanım klavuzuna uygun bağlanması gerekir
Resim yanıltıyor olabilir , 3 faz da çapraz bağlı. Okuduğum kadarıyla bir ya da iki faz çapraz bağlansa zaten eksik ölçermiş. Ona da zaten benden önce onlar uyanırdı.Aslında onlarada gerek yok elinizdeki cihazlarda toprağa sızıntı v.s durum varsa fazla tüketime neden olabilir.Sayac bağlantısı ister ters ister duz olsun sonuç değişmeyecek şunu yapabilirsiniz.Sayaciniza ikinci bir süzme sayaç bağlayın tüketimi gözlemleyin arada fark varmı yokmu bunun yanında herhangi bir cihaz veya tesisat da herhangi bir noktada toprağa sızıntı varsa sayaç bunu tüketim olarak yazacaktır.Bunlara ek olarak talep etmeniz halinde dağıtım şirketi sayacinizi test etmek zorundadır arızalı olma ihtimali ne karsi
Attığınız bağlantı resimleri ne bakınca iki faz doğru bağlanmış üçüncü faz giriş çıkışı hatalı buda yazmada hataya neden olmuyor.
@emodiyator arkadaşımıza katılıyorum, herhangi bir cihazdan olabileceği gibi tesisatın herhangi bir noktasında da faz toprak teması olabilir, en kısa zamanda tesisatı ve cihazları kontrol ettirin. Aklıma gelen en basitinden kendinizin yapabileceği kontrol olan kontrol kalemiyle tüm metal gövdeli cihazlara bakmanız, gerçi kaçak olsa temasla his ederdiniz bugüne dek, diğer yöntem evdeki tüm cihazları fişten çekin çalışan hiç birşey kalmasın saatteki değerleri kaydedin bir kaç saat sonra yeniden değerleri yazdılarınızla karşılaştırın ancak bundan sonra teşhis koyulabilir, buzdolabını fişe takmayı unutmanyın.