Selam arkadaşlar kafama takılan bir soru var. 3 fazda kullandığımız termik röle, kontaktörler vb elemanların üzerinde örneğin; 40A yazan rakam tam olarak ne demek istiyor. Yani ben bu kablo kontaktör veya termik rölenin R-S-T fazından ayrı ayrı 40 A geçirebilirim demek mi oluyor yoksa kök 3 katınımı geçirebilirim demek oluyor. yada 40 A üçe mi bölücem her fazından kaç amper geçireceğimi bulmak için.
 
kontaktörün her ayağından çekeceğim 40 A i aşmayacak. Her bir fazdan ayrı ayrı 40 A yani
 
Evet her kontaktan maksimum 40 A.çekebilirsiniz demektir
 