3 fazlı sayaç ile tek faz ölçüm

otisabi

Üye
Katılım
14 Mar 2009
Mesajlar
119
Puanları
1
Merhaba,
3 fazlı ve dengeli yük dağılımlı bir sistemimiz olsun. bunun sadece tek fazından akım trafosu ile yine üç fazlı bir sayacın tek faz girişine bağlıyoruz.

toplamda çekilen güç, sayaçtan okuduğum değerin üç katı olur mu?
üç fazlı sayaç sadece tek fazı bağlanarak kullanılabilir mi?

Bu arada elbette ki ben de biliyorum, doğrusunun üç fazı da bağlayıp okuma yapmak olduğunu. Tedaş sorunu yok çünkü sayaç test amaçlı oalrak kullanılacak bir süzme sayaç.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Evet olur . Zaten ölçü trafolu sayaçlarda . Okunan değer doğrudan harcanan enerjiyi vermez . Gerilim ve akım tarafosunun çevirme oranlarıyla çarpılır. Harcanan enerjiyi bulmak için çarpım katsayısını 3 katına çıkarmak yeter.
 
yanlış bir yaklaşım bence sistem ne kadarı dengeli bir yük dagılımına sahip olsada bu uygulayacagınız yöntem süzme sayaç içinde olsa saglıklı degildir
 
yanlış bir yaklaşım bence sistem ne kadarı dengeli bir yük dagılımına sahip olsada bu uygulayacagınız yöntem süzme sayaç içinde olsa saglıklı degildir

açabilir misiniz? dengeli olsa da neden sağlıklı olmaz?

bu arada ek olarak başka bir sorum daha olacak, standart monofaze sayaca akım trafosu üzerinden bağlantı yapılabilir mi? evet, yapılırsa sayaç dönüyor ancak bu sefer sisteme direkt bağlantı (faz girişi) olmadığı için Şebeke gerilimi sayaca aktarılamıyor gibi bir yorum duydum. bu da ölçülen değerin doğru olmaması demekmiş. ne dersiniz?
 
Sanırım arkadaşımızın söylemek istediği sistem nekadar dengeli olursa olsun belirli ölçüde dengesizlik barındırır . Bu yüzden ölçümler hata içerir . Bu düşünce doğrudur . Benim belirtmek istediğim 3 fazlı sayaçlar tek fazlı olarakta kullanılabilir. Ayrıca kafa karışıklığına hiç gerekyok . 3 fazlı sayaçlarla tek fazlı sayaçlar yapısal olarak aynıdır . Yani 3 tane tek fazlı sayaç yan yana konarak 3 fazlı sayaçmış gibi kullanılabilir. Kısaca tek fazlı sayaçlarada tıpkı 3 fazlı sayaçlarda olduğu gibi akım trafosu bağlanabilir. Hiçbir problem olmaz. Ama harcanan enerjiyi bulabilmek için akım trafosunun çevirme oranıyla çarpmak gerekir . Tıpkı 3 fazlı sayaçlarda olduğu gibi.
 
Sanırım arkadaşımızın söylemek istediği sistem nekadar dengeli olursa olsun belirli ölçüde dengesizlik barındırır . Bu yüzden ölçümler hata içerir . Bu düşünce doğrudur . Benim belirtmek istediğim 3 fazlı sayaçlar tek fazlı olarakta kullanılabilir. Ayrıca kafa karışıklığına hiç gerekyok . 3 fazlı sayaçlarla tek fazlı sayaçlar yapısal olarak aynıdır . Yani 3 tane tek fazlı sayaç yan yana konarak 3 fazlı sayaçmış gibi kullanılabilir. Kısaca tek fazlı sayaçlarada tıpkı 3 fazlı sayaçlarda olduğu gibi akım trafosu bağlanabilir. Hiçbir problem olmaz. Ama harcanan enerjiyi bulabilmek için akım trafosunun çevirme oranıyla çarpmak gerekir . Tıpkı 3 fazlı sayaçlarda olduğu gibi.

teşekürler, monofaze sayaçlarda 1inci uçtan faz girip 2 den çıkılıyor, 3ye nötr girilip 4ten çıkılıyor anladığım kadarı ile. peki akım trafosu kullanınca nasıl bir bağlantı gerekli?
gördüğüm bir sistemde akım trafosu 1 ve 2. uçlara girilmiş, 3üncü uca faz girilmiş, 4. uç boşta. ve toplam sarf bu sayaçtan okunan değerin 3 katı olarak kabul ediliyor. bu doğru mudur?
 
Söylediğiniz bağlantı şekli doğrudur. Yalnız 1 nolu uca akım trafosunun topraklı ucu girilmeli. Yük dengeli ise doğru kabuledilebilir.(sayaç ters çalışır ise bağlantıları deyiştirmeden akım trafosunun yönünü deyiştirin )
 
arkadaşlar siz sayaçların ters dönme işlevinden bahsediyorsunuz sayaçlar artık data verisi ile tedaş ve ayedaş noktalarından okuma yapıla biliyor .zaten bir elektronik sayaçta yanlış bir baglantı varsa ekranın alt kısmında uyarı işareti gösterilir bence sen monofaze sistem yerine trifaze sistemi uygula neden dersen uygulayacagın sistemi piyasa anlamında yaygın görmen ve uygulaman çok zor daha basit işler var ken neden kafa karıştırıcı şeylerle vakit harcıyoruz
 
ilk mesajımda da belirmiştim, elbette ki üç fazlı sistem üç fazlı sayaç ile okunur.
özel bir durum olduğu için burada yorum almaya çalışıyorum.
 