motor etiketindeki cos değerinden hareket ederek bağlaman kondansatör değerini bulabilirsin.
örneğin motor cosinüsü 0,8 olsun
cosQ=0,8
sinQ=0,6 olur
P=S*0,8
S=P / 0,8
S=30 / 0,8
S=37,5 KVA
Q=S X SİNQ
Q=37,5 X 0,6
Q=22,5 kVAR (ENDÜKTİF YÜK DEĞERİ)
bu yüke karşılık gelen kapasite bağlaya bilirsin.
benim önerim 20kVAR kondansatör bağlaman.
bu bir örnektir.dediğim gibi motor etiketindeki değere göre hareket et.
bağlama şekline gelince motor yol alman nasıl.yıldız üçgen kontaktör grubu ilemi,şalter ilemi yoksa başka bir sürücü ilemi bilmiyorum
en iyisi motora giden kabloların enson çıktığı noktaya bağlaman.
şimdiden kolay gelsin.