30 kw lık kompresöre nasıl kompanzazyon yapılır

evrimsezen

Üye
Katılım
2 Ara 2008
Mesajlar
14
Puanları
1
merhabalar şirket sadece gündüzleri çalışmakta yükler çok fazla değişkenlik göstermiyor benim tek sorunum kompresör 30 kW devreye girdiği anda 7 kademe kondansatörü devreye alıyor tabii 1.5 dk zaman alıyor bunu yapması aynı şekilde çıkarkende 1.5 dk sürüyor gruplar sabitim 2.5, 2.5-2.5-5-5-5-5-10 şeklinde normalde kompresör çalışmaz iken sorun yok 2-3 kademe kompanzeye yetiyor motora 25 lik 1 tane kondansatör bağlasam kı bu işe yarar diyorsanız nasıl bağlanıcak yardımcı olursanız sevinirim yada ne yapabilirim günde defalarca kez girip çıkıyor bu kompresör.
komp devredeyken çekilen akım 50 a civarlarında bazen eksik kompanzazyon ikazıda veriyor grupları büyütücem ama komp devrede değilken çok gelecek böylede az geliyor değerler hep sınırda ne yapabilirim.
 
30 kw lık bir motorun kondansatörü 10kvar civarında olur eğer son kondansatörün 10 kvarlıksa onun kontaktör bobinini enerjilendiren enerji kabosunu kompresörün güç hattından al bölece motor devreye girdiğinde kondansatörde direk devreye girer
 
motor etiketindeki cos değerinden hareket ederek bağlaman kondansatör değerini bulabilirsin.
örneğin motor cosinüsü 0,8 olsun

cosQ=0,8
sinQ=0,6 olur

P=S*0,8
S=P / 0,8
S=30 / 0,8
S=37,5 KVA

Q=S X SİNQ

Q=37,5 X 0,6

Q=22,5 kVAR (ENDÜKTİF YÜK DEĞERİ)

bu yüke karşılık gelen kapasite bağlaya bilirsin.
benim önerim 20kVAR kondansatör bağlaman.

bu bir örnektir.dediğim gibi motor etiketindeki değere göre hareket et.

bağlama şekline gelince motor yol alman nasıl.yıldız üçgen kontaktör grubu ilemi,şalter ilemi yoksa başka bir sürücü ilemi bilmiyorum

en iyisi motora giden kabloların enson çıktığı noktaya bağlaman.
şimdiden kolay gelsin.
 
Son düzenleme:
yıldız üçgen şeklinde yol veriliyor bende öyle tahmin ettim 20-25 lik diye fakat nasıl bağlıycam paralelmi bağlantı şeklini çıkaramadım bir türlü birde bağladık diyelim panodaki grupların yine hepsini devreye alırmı acaba kompresör devreye girince aklıma takıldı
 
paralel bağlayacaksın

panodaki diğer kondansatörleri devreye alma ihtimali şöyle

eğer motorun kalkınması uzun sürerse panodakilerden gerektiği kadarını alabilir.

sonra tekrar bırakır.

bu durum size sıkıntı oluşturmaz.
 
motor etiketindeki cos değerinden hareket ederek bağlaman kondansatör değerini bulabilirsin.
örneğin motor cosinüsü 0,8 olsun

cosQ=0,8
sinQ=0,6 olur

P=S*0,8
S=P / 0,8
S=30 / 0,8
S=37,5 KVA

Q=S X SİNQ

Q=37,5 X 0,6

Q=22,5 kVAR (ENDÜKTİF YÜK DEĞERİ)

bu yüke karşılık gelen kapasite bağlaya bilirsin.
benim önerim 20kVAR kondansatör bağlaman.

bu bir örnektir.dediğim gibi motor etiketindeki değere göre hareket et.

bağlama şekline gelince motor yol alman nasıl.yıldız üçgen kontaktör grubu ilemi,şalter ilemi yoksa başka bir sürücü ilemi bilmiyorum

en iyisi motora giden kabloların enson çıktığı noktaya bağlaman.
şimdiden kolay gelsin.

Motor etiket gücü çıkış gücü olup verdiği güçtür. Giriş gücünü hesaplamak için etiketten verim değerine bakmak gerekir. Motor verimi= Pçıkış/Pgiriş Buradan elektriksel güç = Pmekanik + Pkayıplar kadar olur. Dolayısıyla Pelektriksel 30kw'dan büyük çıkar.Dolayısıyla bağlayacağın kondansatör gurubunun gücüde 22,5kVAr'dan büyük çıkar.
Yıldız-üçgen yol verme kullanılmışsa münferit kompanzasyon kontaktör bobini üçgen kontaktörün NA kontağı üzerinden enerjilendirilebilir. Devreye sık girip çıkma durumu varsa ayrıca deşarj ünitesi kullanmakta yarar var.
 
mekanik kayıplar ve bakır kayıplarının birimi watt'tır.endüktif güce bir etkisi yoktur.dolayısı ile şebekeden çekilen motor giriş gücünün aktif bileşeninin yüksek olması endüktif bileşenininde yüksek olacağı anlamına gelmez.
motor sargılarının endüktansı olan ve endüktif yük bileşenini çeken birimi henry ve sabit olan değerinde bir değişiklik yapmaz.
gereğinden fazla kondansatör kullanılırsa motor kalkınma süresi artacaktır.bu yüzden motorun çalışması için gerekli olan bir miktar endüktif yükede izin vermek gerekir.
saygılarımla.
 
Son düzenleme:
motor etiketindeki cos değerinden hareket ederek bağlaman kondansatör değerini bulabilirsin.
örneğin motor cosinüsü 0,8 olsun

cosQ=0,8
sinQ=0,6 olur

P=S*0,8
S=P / 0,8
S=30 / 0,8
S=37,5 KVA

Q=S X SİNQ

Q=37,5 X 0,6

Q=22,5 kVAR (ENDÜKTİF YÜK DEĞERİ)

bu yüke karşılık gelen kapasite bağlaya bilirsin.
benim önerim 20kVAR kondansatör bağlaman.

bu bir örnektir.dediğim gibi motor etiketindeki değere göre hareket et.

bağlama şekline gelince motor yol alman nasıl.yıldız üçgen kontaktör grubu ilemi,şalter ilemi yoksa başka bir sürücü ilemi bilmiyorum

en iyisi motora giden kabloların enson çıktığı noktaya bağlaman.
şimdiden kolay gelsin.

Sn Fabia

S = P / Cosfi
Burada motorun çektiği görünür gücü bulabilmeniz için P aktif olarak kullandığınız güç elektriksel güçtür. Gidip 30kw olan mekanik çıkış gücünü kullanamazsınız.
kompanzasyonda kullanılan formüller elektriksel formüller olup elektriksel büyüklüklerdir.Bu konuda yanlış bilgilenmişsiniz.
 
bildiğiniz gibi yapabilirsiniz.

ancak aşağıdaki ifadeler size ait hatırlatmak istedim.

önce yazdığınız sonra söylediğinizi tutmuyor.karar verin isterseniz

Mekanik güçler:
Makine 1 0.25 kW Cosj 1 = 0.70 Cosj 2 = 0.95 k = 0.69 Q = 0.1725 kVAr
Makine 2 0.55 kW Cosj 1 = 0.75 Cosj 2 = 0.95 k = 0.53 Q = 0.2915 kVAr
Makine 3 2.20 kW Cosj 1 = 0.83 Cosj 2 = 0.95 k = 0.32 Q = 0.7040 kVAr
Makine 4 5.50 kW Cosj 1 = 0.85 Cosj 2 = 0.95 k = 0.26 Q = 1.4300 kVAr
Makine 5 45.00 kW Cosj 1 = 0.88 Cosj 2 = 0.95 k = 0.21 Q = 9.4500 kVAr
Makine 6 90.00 kW Cosj 1 = 0.88 Cosj 2 = 0.95 k = 0.21 Q = 18.9000 kVAr
Makine 7 132.00 kW Cosj 1 = 0.88 Cosj 2 = 0.95 k = 0.21 Q = 27.7200 kVAr
Toplam Mekanik Güç P : 275.5 kW Gerekli Kondansatör Gücü Q : 58.668 kVAr
 
Son düzenleme:
bildiğiniz gibi yapabilirsiniz.

ancak aşağıdaki ifadeler size ait hatırlatmak istedim.

önce yazdığınız sonra söylediğinizi tutmuyor.karar verin isterseniz

Mekanik güçler:
Makine 1 0.25 kW Cosj 1 = 0.70 Cosj 2 = 0.95 k = 0.69 Q = 0.1725 kVAr
Makine 2 0.55 kW Cosj 1 = 0.75 Cosj 2 = 0.95 k = 0.53 Q = 0.2915 kVAr
Makine 3 2.20 kW Cosj 1 = 0.83 Cosj 2 = 0.95 k = 0.32 Q = 0.7040 kVAr
Makine 4 5.50 kW Cosj 1 = 0.85 Cosj 2 = 0.95 k = 0.26 Q = 1.4300 kVAr
Makine 5 45.00 kW Cosj 1 = 0.88 Cosj 2 = 0.95 k = 0.21 Q = 9.4500 kVAr
Makine 6 90.00 kW Cosj 1 = 0.88 Cosj 2 = 0.95 k = 0.21 Q = 18.9000 kVAr
Makine 7 132.00 kW Cosj 1 = 0.88 Cosj 2 = 0.95 k = 0.21 Q = 27.7200 kVAr
Toplam Mekanik Güç P : 275.5 kW Gerekli Kondansatör Gücü Q : 58.668 kVAr

Sn Fabia
O hesaplamaların altına yazdığım yazı;
Kağıt üzerinde güç analizi ile ilgili bilgiler verilmiş ancak büyük işletmeler için gereksiz bir metottur. Binlerce yükün olduğu bir tesiste böyle bir hesaplama saçma olacaktır. En iyi metod Analizör kullanmaktır. Analizörü bağlamaktan öte sonuçlarını analiz edebilmek önemlidir. 1-2 günlük sonuçlardan ziyade mümkünse 1 hafta gibi daha geniş bir zaman dilimindeki sonuçları değerlendirmek daha sağlıklı olur.
Bu hesaplamaları ben yapmadım alıntıdır(güç analizi ile ilgili bilgiler verilmiş demişim) o yüzden açık turuncu bir renk tercih ettim, zaten hesaplama yöntemini komple doğru bulmadığımıda yorumda belirttim.
Bu hataya sadece siz değil çoğu meslektaşım düşmekte.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Geri
Üst