Cetvelde motor verimi %90 verilmiş.
Verim=Pmekanik/Pelektrik
30kw’lık motorun elektriksel aktif gücü 33,333kw çıkar.
Cetvelde motorun cosq1 değeri 0,87 hedeflenen cosq2 ise cetvelin başında belirtilmiş 0,95
Bu bilgiler ışığında hesaplama yaparsak;
P=33333 W
Cosq1=0,87 ise
Tanq1=0,56 ‘dır.
QL1= P x tanq1
QL1=33333x0,56
QL1=18890,7 Var
Cosq2=0,95 (Cetvelde belirtilen)
Tanq2=0,328
QL2=Pxtanq2
QL2=33333x0,328
QL2=10956,03 Var
QC= QL1 – QL2
QC= 18890,7 – 10956,03
QC= 7934,67 Var
Yani gerekli kondansatör gücü ihtiyacı 8 kVAr ‘dir. Cetvelde yazan 9 kVAr.
Buradan çıkarılan sonuç şudur yapmış olduğum hesaplama uygulamadan çok az aşağı bir değerde çıkmakta.
Şimdi aynı hesaplamayı bizim örneğe uygulayalım;
P=33333 W
Cosq1=0,8 üzerinden değerlendirme yapmıştık !
Tanq1=0,75 ‘dir.
QL1= P x tanq1
QL1=33333x0,75
QL1=24999,75 Var
Cosq2=0,99 Yeni yönetmeliklerimize göre olması gereken değer ! 0,95 hedefi Milattan önceydi
Tanq2=0,14
QL2=Pxtanq2
QL2=33333x0,14
QL2=4749,69 Var
QC= QL1 – QL2
QC= 24999,75 - 4749,69
QC= 20250,06 Var
Yani gerekli kondansatör gücü hesabımıza göre 20 kVAr ki hesabımız uygulamadan çok az aşağı bir değerde çıkmış olmasına rağmen.
Sonuç: 30kw , verimi %90 cosq1=0,8 etiket değerli , cosq2=0,99 olması gereken üç fazlı asenkron motorun münferit kompanzasyonu için kullanılması gereken kondansatör gücü 20kVAr’dir.
Yok ben hesap kitaptan anlamam derseniz analizörünüzü 30kw'lık motora bağlayın ve sonucu görün. Yalnız bağladığınız motor bilezikli asenkron motor olmasın çünkü ihtiyaç olacak kondansatör 20kVAr'dan da fazla olacaktır daha fazla şaşırırsınız. Sincap kafesli asenkron motorla deneyiniz yapın sonuçları paylaşın biz burdayız.
Cetvelde motor verimi %90 verilmiş.
Verim=Pmekanik/Pelektrik
30kw’lık motorun elektriksel aktif gücü 33,333kw çıkar.
Cetvelde motorun cosq1 değeri 0,87 hedeflenen cosq2 ise cetvelin başında belirtilmiş 0,95
Bu bilgiler ışığında hesaplama yaparsak;
P=33333 W
Cosq1=0,87 ise
Tanq1=0,56 ‘dır.
QL1= P x tanq1
QL1=33333x0,56
QL1=18890,7 Var
Cosq2=0,95 (Cetvelde belirtilen)
Tanq2=0,328
QL2=Pxtanq2
QL2=33333x0,328
QL2=10956,03 Var
QC= QL1 – QL2
QC= 18890,7 – 10956,03
QC= 7934,67 Var
Yani gerekli kondansatör gücü ihtiyacı 8 kVAr ‘dir. Cetvelde yazan 9 kVAr.
Buradan çıkarılan sonuç şudur yapmış olduğum hesaplama uygulamadan çok az aşağı bir değerde çıkmakta.
Şimdi aynı hesaplamayı bizim örneğe uygulayalım;
P=33333 W
Cosq1=0,8 üzerinden değerlendirme yapmıştık !
Tanq1=0,75 ‘dir.
QL1= P x tanq1
QL1=33333x0,75
QL1=24999,75 Var
Cosq2=0,99 Yeni yönetmeliklerimize göre olması gereken değer ! 0,95 hedefi Milattan önceydi
Tanq2=0,14
QL2=Pxtanq2
QL2=33333x0,14
QL2=4749,69 Var
QC= QL1 – QL2
QC= 24999,75 - 4749,69
QC= 20250,06 Var
Yani gerekli kondansatör gücü hesabımıza göre 20 kVAr ki hesabımız uygulamadan çok az aşağı bir değerde çıkmış olmasına rağmen.
Sonuç: 30kw , verimi %90 cosq1=0,8 etiket değerli , cosq2=0,99 olması gereken üç fazlı asenkron motorun münferit kompanzasyonu için kullanılması gereken kondansatör gücü 20kVAr’dir.
Yok ben hesap kitaptan anlamam derseniz analizörünüzü 30kw'lık motora bağlayın ve sonucu görün. Yalnız bağladığınız motor bilezikli asenkron motor olmasın çünkü ihtiyaç olacak kondansatör 20kVAr'dan da fazla olacaktır daha fazla şaşırırsınız. Sincap kafesli asenkron motorla deneyiniz yapın sonuçları paylaşın biz burdayız.