30 kw lık kompresöre nasıl kompanzazyon yapılır

kondansator gucunde problem var eklentiye bakın
 

Ekli dosyalar

  • trifaze motor.jpg
    trifaze motor.jpg
    87.7 KB · Görüntüleme: 78
sn analizör

bizimde yaptığımız hesaplarda değerleri küçük olduğu için bahsi geçen kayıplar gözardı edilmiştir.
günümüz koşullarında büyük güçlü motor verimleri zaten %97 civarındadır.

bu kayıpları aktif gücün içine katsanızda katmasanızda bağlanacak kondansatör gücüne
aman aman çok büyük bir atki yapmaz.zaten hesaplanan değerdende daha küçük kapasiteli bir kondansatör konulmalı.
arkadaşın motorundada giriş aktif gücü %97 verimle 30,9kW olur.

S=30,9 / 0,80
S=38,62kW

Q=S X Sin
Q=38,62 X 0,6
Q=23,17kVAR

bu sonuca göre ben yine 20kVAR bağlamayı tavsiye ederim.
yoksa burada milimetrik olarak çıkan kapasite neyse onu bağlamak zorundasınız diye bir şey yok zaten.
 
otomatik kompanzasyonun olmadıgı ve sabit yukun oldugu yerde (tarımsal sulama) o guçte kompanzasyon yapta bi bak bakalım ne olcak sonucude bizimle paylaşırsan sevinirim
 
sayın 3elibrahim
bizim yaptığımız hesap motor etiketindeki cosinüsün 0,8 olduğu duruma göredir.
motor etiketindeki güç kat sayısı daha büyükse tabiki daha küçük kondansatör bağlanmalıdır.
baştan beride söylüyoruz zaten motor etiketindeki cosinüse göre hesap yap diye.
yoksa illada 20kVAR bağlanmalıdır diye bir iddamız olamaz
 
sn analizör

bizimde yaptığımız hesaplarda değerleri küçük olduğu için bahsi geçen kayıplar gözardı edilmiştir.
günümüz koşullarında büyük güçlü motor verimleri zaten %97 civarındadır.

bu kayıpları aktif gücün içine katsanızda katmasanızda bağlanacak kondansatör gücüne
aman aman çok büyük bir atki yapmaz.zaten hesaplanan değerdende daha küçük kapasiteli bir kondansatör konulmalı.
arkadaşın motorundada giriş aktif gücü %97 verimle 30,9kW olur.

S=30,9 / 0,80
S=38,62kW

Q=S X Sin
Q=38,62 X 0,6
Q=23,17kVAR

bu sonuca göre ben yine 20kVAR bağlamayı tavsiye ederim.
yoksa burada milimetrik olarak çıkan kapasite neyse onu bağlamak zorundasınız diye bir şey yok zaten.

Verimi çok düşük olan motorlarda var o yüzden dikkat edilmesi gereken bir husus olduğunu belirttim.Teknik elemanlar detaylara dikkat etmelidir. Hesaplamanız doğrudur.
Motorun çektiği aktif güç=30kw kabul edelim verim 1 olsun;
cosQ=0,8
tanQ=0,75 çıkar.
Qc=PxtanQ
Qc=30x0,75
Qc=22,5kVAr çıkar. 20kVAr uygundur.
Not: Daha farklı bir hesap metodu ekte.
 

Ekli dosyalar

  • AsenkronMotorlarinKompanzasyonu.rar
    50 KB · Görüntüleme: 35
Son düzenleme:
eklentiyi dikkatli incele sy: analizor boşta çalışma akımının %40 kadar diyor dikkatinizi çekerim 30kw motoru boşta çalıştırıp bi akımını olçuverin %40 neymiş ondan sonra konuşalım
 
Son düzenleme:
eklentiyi dikkatli incele sy: analizor boşta çalışma akımının %40 kadar diyor dikkatinizi çekerim

Sn 3elibrahim gerekli hesaplamaları ekteki yöntemle yapıp neticeyi karşılaştırın. Biz teknik elemanlar şunun %'de bilmem kaçı gibi yuvarlak hesaplardan anlamayız. Bu pazarda tart oğlum ordan 2 kilo patates fazla gelirse kalsın mantığıdır.

Qc = 0,9 . ( P/η ). ( 1- Cos ϕn ) / (Cos ϕn . Sin ϕn )
P = Motorun nominal aktif gücü (kW)
η = Motorun verimi
Cos ϕn = Motorun nominal güçte güç katsayısı
 
Son düzenleme:
sen hiç 30 kw motorun boşta çalışma akımını olçtun mu
yukarda resimli eklentide patetese benziyomu bi inceliyiverde ondan sonra yorum yap
 
sen hiç 30 kw motorun boşta çalışma akımını olçtun mu
yukarda resimli eklentide patetese benziyomu bi inceliyiverde ondan sonra yorum yap

Bende uygulamacıyım ortam şartlarını referans alırım her zaman dayarım pensampermetreyi ölçerim biçerim öyle uygularım . Verdiğim hesapta boşta çalışma akımına göre hesap yapmıyor dikkatinizi çekerim direk etiket değerlerinden gidiyor. Çok münferit kompanzasyon uygulamam oldu 20kVar bu motor için uygun değerdir.
Resimli eklentide motorun cosfi değeri falan yazmıyor.Kabala bir cetvel.
 
bakın analizor ben de enerji analizoru var 30 kw motor çogu musterimde var ben enerji analizorunu takarım,analizor kardesim motoru çalıştırırım aldıgım verileri kompanzasyondan once ve sonrasını sana soylıyıvereyım tmm mı 1 hafta içinde sonucu soylıyeyım sende bu arada pens ampermetre ile boşta akımı olçuver 30 kw tın ede kondansatore deki siz kabala eklenti yapmışsınız buda burda yayınlandı onu duzeltu de bakalım cevap ne olcak
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
130,143
Mesajlar
933,532
Kullanıcılar
453,223
Son üye
Shentyurk

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst