30 kW lık motorun kompanzasyonu

Katılım
29 May 2008
Mesajlar
71
Puanları
1
arkadaşlar 30 kW lık bir motorun grub kompanzasyonu için kullanılması gereken kondasatör değeri kaç kVar olmalıdır yardımcı olursanız çok sevinirim. şimdiden çok teşekkürler
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
sistemin yani motorun 0.8 İse cos q si grup kompansazyon yapacaksan tölerans ilavesi ile birlikte 18 ile 20 KVAR uygundur
 
6 kademe olarak 2.5 - 2.5 5 5 5 5 5 uygundur eğer sistemde dengesiz yük yoksa tabi dengesiz yük varsa 12 kad 1.5 0.5 1 1 1 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5 gibi de olabilir
 
yapılmış bir sistem var 20 kVAr lık bir kondansatör mevcut fakat bir sorun var fatura kapasitfiten cezaya giriyor

emo ajandasında ki cetvele baktım 30 kW motor için 9 kVAr demiş (1500 d/d için )

diyorum ki acaba 20 kvar büyük bir değer 9 kvar a göre bu yuzden mi kapasitif cezaya giriyoruz yoksa başka bir neden mi var ?
 
seçilen kondansatörün gücü motorun boşta çalışmada şebekeden çektiği görünür güçten( boşta çalışma da zaten sadece mıknatıslanma akımı yani sadece reaktif güç çekilir) büyük olduğu için kapasitiften cezaya giriyorsunuz .Seçilen kondansatör değeri ( 20 kVAr çok büyük bir değer)


iyi çalışmalar.
 
evet doğru hesaplama bu sekılde olmalı.

ilginiz için çok teşekkür ederim. bir şey daha sorcam bu tabloda 1500, 1000 ve 750 d/d için var 3000 d/d olduğu durumda ne yapılmalı?
 
arkadaşlar 30 kW lık bir motorun grub kompanzasyonu için kullanılması gereken kondasatör değeri kaç kVar olmalıdır yardımcı olursanız çok sevinirim. şimdiden çok teşekkürler
eskiden ceza oranları yüksekti son zamanlarda ceza oranları düşürüldü.onun için seçeceğiniz kondan satör gücü motor gücünün % 60 ı olmalıdır.
 
30 kw motora 20 kvar kondansatör olmalı 30*0,67
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,731
Mesajlar
929,319
Kullanıcılar
452,450
Son üye
DOGUŞ KOÇ

Yeni konular

Geri
Üst