300 KvAR Kompanzasyon panosu 6 Metre NYY kablo ile besleme alacak, kaçlık kablo çekmeliyim bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilirmi
40x5 bara ile ana baradan kompanzasyon ana şaltere geçiş uygundur illa kablo kullanacaksanız 2x(3x95)mm2 NYY kablo. 3x95 kabloda yoksa faz başına 2 adet 70'lik kablo yeter.