afyon 2013 aralık ayında tamir etmem isteniyor chiller su almış bana yardımcı olacak akadaşlara şimdiden teşekkürler bu son sorum ve yazım olsun köpekler bile sevildiği sokağa kaçar diye bir ata sözü var
 
Su girmiş sistemi nemden arındırmak çok zor ve uğraşılı bir işlemdir. Suyun nereye kadar uşlaştığına ve nerelere hasar verdiğine bakılmalı. Basit bir işlem değildir. Hele gx vidalı cihazda nem kompresörlere ulaştıysa işiniz daha zor. Nem kondanser yada evaporatörde ise işlem daha kolay. Afyonda kışın dondan dolayı boruları patlamış bir cihaz vardı tamirini yapmıştık baya uğraşmıştım orda 2 hafta kadar sürdü işlem ama nem kompresöre ulaşmamıştı. Teknik destek konusundada yardımcı olabiliriz..

Siz önce nemin nereye kadar ulaştığını tesbit edin.. Ona göre hareket etmek lazım
 
tek kompresörlümü derken ?
 