30kw lık tesis için kompanzasyon hesabı

ilker_

Üye
Katılım
19 Mar 2012
Mesajlar
23
Puanları
1
30kw lık kompanzasyon hesabını en basit şekilde nasıl yaparım
 
Tesis çalışır halde ise Mevcut cosfi değerine bakıp en düşük değere bir miktar daha düşürerek opsiyon koyarak belirlenir. Hedef cosfi 0,99 yada 1 alınır. Sistemi mevcut cosfi'den hedef cosfiye taşımak için k katsayısı değeri tablodan bulunur. Formülde yerine konulur. Qc:Gerekli kondansatör gücü P:Aktif güç
Qc=Pxk

kfaktrcetveligncel.jpg
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
YaşlıUzman, ustam satılık teleskop var mı? :)

Q=P*(tanfi1-tanfi2) formulü ile gerekli kondansatör gücünü bulunabilir.

fi1 ilk durum fi2'de istenen durum olarak logaritmik işlemler ile (örnek cosfi1=0,75 ise cosfi2=0,99 gibi alınarak) çözüme ulaşılır.
 
Son düzenleme:
sayacdan, aktif, reaktif, kapasitif degerlerini alın. Mümkünse uzun bır zaman (24 saat gibi) İki deger arasındaki farkları bulun, reaktif/aktif = cosfi degerını bulun buradanda tanjant ve ıstenen tanjant arasındakı sayıyı tesısınızin kurulu gücü ıle çarpın sızde, 30 kw, dıyorsunuz. Gerekli kondansatör gücünü bulursunuz.
 
YaşlıUzman, ustam satılık teleskop var mı? :)

Q=P*(tanfi1-tanfi2) formulü ile gerekli kondansatör gücünü bulunabilir.

fi1 ilk durum fi2'de istenen durum olarak logaritmik işlemler ile (örnek cosfi1=0,75 ise cosfi2=0,99 gibi alınarak) çözüme ulaşılır.

Evet Tablo küçük çıkmış teleskop değilde mikroskop lazım :)
Sn İlker__ pratik bir hesap yöntemi istemiş, k katsayısı zaten (tgfi1-tgfi2) dir. Lakin hesabı yapacak olan şahıs fi açısını bulabilmesi için ArcCosfi yapıp çıkan açının tanjantını alması gerekir.Bunu her iki açı içinde yapmalı yani pratik bir işlem değil tablodan okumak en pratik metodu. Tabloyu gözle görülebilecek şekilde ekledim internettede bol miktarda var zaten.


Kolay gelsin...
 
rica etsem bir örnekle anlatırmısınız
 
rica etsem bir örnekle anlatırmısınız

Talep gücü 100kw olan tesiste tespit edilen yada öngörülen mevcut cosfi1:0,7 hedeflenen cosfi2:0,99 ise tesisin toplam kondansatör gücü ihtiyacı ne olur?

P=100kw, k faktörü cetvelinden cosfi1'in 0,7 cosfi2'nin 0,99 olduğu hücredeki değere bakılır k=0,88 olduğu görülür.
Qc=Pxk
Qc=100x0,88
Qc=88kVAr (İhtiyaç olan toplam kondansatör gücü)
 
çok teşekkür ederim tam olarak anladım bu sefer...
 
ana girişte enerji analizörü varsa kompanzasyon yok iken kvar menüsüne bakarsan her fazın ihtiyacını ayrı ayrı görebilirsin (yeni nesil rölelerdede olabilir)
 

Forum istatistikleri

Konular
130,069
Mesajlar
932,771
Kullanıcılar
453,065
Son üye
jros

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst