evet bir alt kattan geliyor. sayacı var. alt kattaki panoda da b10 var ondan geçip geliyor. alt katın topraklaması var ama orda kaçak akım rolesi yok. alt kattan çatıya 2x4 ile geliyor. alt katın tesisatı 4lük kablo ile.
çatıda topraklama yok , kaçak akım rolesi var
150w ile 1500w arasında bir tüketim var.
Toprakma kablosu çekin . 1x4 mm2
Çatı alt arası .
Ana siğorta B tipi 25A alt kat . ( Nötr kesmeli )
Veya normal tekli takılı olan gibi .
Sistemi bozmayalım sadece siğorta B tipi amper değeri değişimi .
****************************************
Ben kendime yapmak istesem .
Siğorta kutusu çatı katı 12 li siğorta kutusu .
Ana siğorta ( Nötr kesmeli ) 25 A ( alt katta var ama el altı kesme çabuk ve güvenli olur .
Kaçak akım koruma rölesi 30mA / 25A / A tipi
Siğortalar Amperi ? ( mümkünse nötr kesmeli ) B tipi
6A -10A -16A kullanılacak ürünlerin watt veya amperlerine göre .
Kablo kesiti 1.5mm2 kaçak 6A -10A
Kablo kesiti 2.5mm2 kaçak 16A
Kablo kesiti 4mm2 kaçak 25A
Siğorta barası 4mm2 kablo
Kaçak akım yangın rölesi 300mA / A ? / A tipi
Sayaç panosundaki siğortanın amperi ile aynı olması gerekir .
Ana kolon kablo kesiti yüksek faz ederek . ( kablo kesiti bilinmiyor ? )
Kablo kesiti ( amperi ) uygunsa alt kat ve çatı katı beraber sorun olmaz .
Topraklama bağlantısı ve alt kattan
Kablo 3x4mm2 ?
Çalışma masasına özel extra kaçak akım koruma rölesi 10mA / 16A / A tipi
Uzatma 2.5m2 kablolu ikili siğorta kutusu araya 10mA kakr )