enveradg
Üye
- Katılım
- 11 Ocak 2018
- Mesajlar
- 2
- Puanları
- 1
- Yaş
- 34
Priz için takıldı. Kaçlık takılmasını önerirsiniztakılan 32A sigorta priz için mi takıldı? yoksa tali pano girişine mi takıldı?
bu elektrikçi arkadaş kablo kesitine bakmadan 32A koyması akıllıca değildir. linye hattı (prize giden hat) 2,5mm2 ise 32A sigorta bu linye hattının erimesine zemin hazırlar. 5000/220=22A sigorta yetiyor. ama linye hattı 2,5mm2 ise en fazla 20A e dayanır.
yani hem sigorta küçültülecek
hem de linye hattı kesiti artırılmalıdır.
bir de bu var tabi. o zaman saat panosundan çıkış sigortasını selektifliğe göre seçmek ve kolon hattının taşıyabileceği maksimum akımın da seçilen çıkış sigortasının kesme kapasitesinden küçük olmasına dikkat etmek gerekir.Yoksa selektif koruma etkilenmez mi?