Sayın picprogrammer !
Maalesef yaptığınız hesap ve formül yanlış.
P=1.73*U*I*cosfi formülü 3 fazlı devreler için geçerlidir. O zamanda U değeri 380 olarak alınır. Buradaki ısıtıcı monofaze ve endüktif yük olduğu için 1.73 değeri ve cosfi alınmaz. Sadece P= U*I formülünden
I= P/U 7000/220 = 32 A. çıkar.
memoxx arkadaşımızın sorusuna gelince ;
Dairenin toplam gücünü bilmek gerekiyor. Toplam gücü 3 fazlı devrenin akım bulma formülünde olduğu gibi hesaplanır.
Yalnız burada bir çetrefilli durum var. Diyelimki dairenin toplam gücü 15 000 watt. 3 fazlı devre hesabına göre 28 A. çeker. Otomatik olarak 3*32 a.
Sigorta kullanılır. 7000 w. ıstıcı tek başına 32 a. çektiğine göre aynı fazda bulunan diğer alıcılarda devreye girdiğinde ne olacak. Çünkü ısıtıcı projede gösterilmemiştir. Gayri resmi olarak çalıştırılıyor.