Ev için 3 fazlı sigorta hesabı nasıl yapılır?

5.5kohm yaparda multimetre kullan sende artik birde yukaridaki bir arkadas sohbene 3 faz hesaplamasi yapmis ustune ustluk cos degerini 0.8 almis bu omik bir yuk 1 alman gerekirdi :)

kırık kalpler onarılmaz ..
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Sayın picprogrammer !
Maalesef yaptığınız hesap ve formül yanlış.
P=1.73*U*I*cosfi formülü 3 fazlı devreler için geçerlidir. O zamanda U değeri 380 olarak alınır. Buradaki ısıtıcı monofaze ve endüktif yük olduğu için 1.73 değeri ve cosfi alınmaz. Sadece P= U*I formülünden
I= P/U 7000/220 = 32 A. çıkar.

memoxx arkadaşımızın sorusuna gelince ;

Dairenin toplam gücünü bilmek gerekiyor. Toplam gücü 3 fazlı devrenin akım bulma formülünde olduğu gibi hesaplanır.

Yalnız burada bir çetrefilli durum var. Diyelimki dairenin toplam gücü 15 000 watt. 3 fazlı devre hesabına göre 28 A. çeker. Otomatik olarak 3*32 a. sigorta kullanılır. 7000 w. ıstıcı tek başına 32 a. çektiğine göre aynı fazda bulunan diğer alıcılarda devreye girdiğinde ne olacak. Çünkü ısıtıcı projede gösterilmemiştir. Gayri resmi olarak çalıştırılıyor.


Sayın şef

yorumlarınızı okurken bişey dikkatimi çekti..
Isıtıcı denilen şey elektrikli şofben..
Şofbenin içindki ısıtıcıda rezistans..
Rezistans lar omik yüktür ve cos fi 1 olarak kabul edilir..
Siz endüktif yazmışsınız yoksa benmi yanlış biliyorum.hatam varsa affola.
bu arada P=U.I.COS Fİ monofaze güç formulü.
Cos fi 1 olduğu için 32A. hesap doğru..
 
Olsada kim alır evine ben almam alt tarafı sohben 7000 watttrifaze eee sohben