33,6/0,4 kV Trafo

Katılım
10 May 2008
Mesajlar
84
Puanları
1
Yaş
37
Yaptığım bir projede OG noktasındaki gerilim değeri 33,6kV. Daha önce 33,6kV trafoyla ilgili bir hesap yapmamıştım. Bu tür yerlerde gerçekten kullanılan 33,6/0,4kV trafolar var mı, yoksa buralarda da 34,5/0,4kV rafo kullanılıyor, çıkış gerilimi de 0,3895kV alınıyor. Teşekkürler.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Bu olay, trafoların primerindeki kademe değiştirici ile sağlanır. O trafoların etiketinde 34,5+-%2*2,5 kV yazar. yani 2 kademe aşağı ya da 2 kademe yukarı şekilde gerilim ayarlanabilir. 34,5-(34,5*0,025)=33,6 kV hesapla bulunur.
 
Yaptığım bir projede OG noktasındaki gerilim değeri 33,6kV. Daha önce 33,6kV trafoyla ilgili bir hesap yapmamıştım. Bu tür yerlerde gerçekten kullanılan 33,6/0,4kV trafolar var mı, yoksa buralarda da 34,5/0,4kV rafo kullanılıyor, çıkış gerilimi de 0,3895kV alınıyor. Teşekkürler.

bu tip trafoların girişinde kademeli olarak giriş gerilimini Şebeke voltajına uygun ayarlayarak seçim yapabilirsiniz.
 
og trafolar genelde 5 yada 6 kademeli olarak yapılmaktadırlar. 28.000-36.000V aralıgında.
Yani 36kV-34.5kV-33kV-31.5kV-30kV-28.5kV gibi gerilim kademleri vardır. 33.6kV daha çok indiri merkez trafolarında orta gerilim kademesi olarak alınır. Yani 154/33.6kV
 

Forum istatistikleri

Konular
128,837
Mesajlar
920,887
Kullanıcılar
450,934
Son üye
altandomx

Yeni konular

Geri
Üst