Belediye'de mühendis olarak çalışıyorum. Benden bir asansörün bazen durduğu, topraklama sebepli olabileceği söylendi. Ölçümünü asansör kumanda panosunda ölçüm yaptığımda 0.7 ohm değeri kaydettim(Çevrim empedansı yöntemi). Dışarısı beton alan olduğundan... Bir de bu panodaki ana kartta parazitin yüksek olduğunu( Kartın üzerindeki dijital göstergeden anlaşılıyor.) teknisyen ile gözlemledik. Ölçüm ve denetleme sırasında paraziti azaltmak için motor sürücü girişine ferrit filtre tesis edildi. Parazit belirli bir oranda azaldı. Benim merak ettiğim harmonik kaynaklı paraziti minimuma indirmek için asansörlerde en verimli olarak hangi devre( EMI/RFI filtresi, şok bobini, hat reaktörü) kullanılır? İnternetten araştırdım, ama net bir sonuca varamadım. Yardımcı olursanız çok memnun olurum. İyi işler dilerim, sağlıcakla kalın.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Önce ölçüm yapabilmek önemli, bunun için PC ile bağlanıp uzun süreli kayıt imkanı olan, Data Log özelliği olan cihazlar kullanılıyor, mesela:

https://micronix-jp.com/english/product/mmp500-noise-monitoring.html

Böyle bir cihazla gürültünün veya harmoniğin, frekans spektrumu ve genliği bilindikten sonra çözüm kolaylaşıyor.
Tabi bu önlemlerin içinde "Mu Metal Shielding" denilen özel metal ekranlama önlemi de bulunyor

Ayrıca standart "Kablolama Hataları"nın olmamaması birinci şart olarak gösteriliyor.
 
Teşekkür ediyorum.
Önce ölçüm yapabilmek önemli, bunun için PC ile bağlanıp uzun süreli kayıt imkanı olan, Data Log özelliği olan cihazlar kullanılıyor, mesela:
https://micronix-jp.com/english/product/mmp500-noise-monitoring.html

Böyle bir cihazla gürültünün veya harmoniğin, frekans spektrumu ve genliği bilindikten sonra çözüm kolaylaşıyor.
Tabi bu önlemlerin içinde "Mu Metal Shielding" denilen özel metal ekranlama önlemi de bulunyor

Ayrıca standart "Kablolama Hataları"nın olmamaması birinci şart olarak gösteriliyor.
derim.
 
DELTA PASİF HARMONİK FİLTRE
PPF-S 15-400-50-20-C PPF-P 15-400-50-20-C 15kW 248W X2 232 x 455 x 248 mm
 