bu soruda hata var arkadaşım bu konuyu defalarca yazdık ama sanırım formu incelemiyorsunuz forumda var ama ben genede soruyu düzelteyim 330x0.8=264 kva olmaz 264 kw tır
bu jeneratörü rantable kullanmak tamamen yükünüzün karekteristiğine bağlıdır . sizizn kompanzosyon devre dışı iken cos ünüz ne ise ona çarpın ozaman kullanabileceğiniz güç odur .
tabi sistemde devreye blok olarak giren yük varsa veya dmerajlı yükler var ise durum değişir .. yine aynı şekilde sık sık devreye girip çıkan yük varsa yada jeneratörün sinüsünü bozabilecek non lineer yükler varsa (tristör tetiklemeli yükler , dc sürücüler ) durum daha çok değişir . bu yüklerden bahsetmeden bu soruya cevap vermemiz maalesef yanılgılara yol açar yalan yanlış bilgi olur