Trifaze 680 amper civarı bir yükün var. Girişe 3x800A şalter seçebilirsin. İleride yük artışı olacaksa bunu da dikkate almalısın. 300mA lik bir kaçak akım koruma koyablirsin. Tali panolarda 30mA kullanmalısın. Bu değerlere uygun trifaze bir sayaç seçebilirsin.