Kesit hesabı sadece gerilim düşümü hesabının uygunluğu ile belirlenmez akım kontrolü(ısınma hesabı) da yapılmalıdır yani kesit uygundur diyebilmeniz için iki hesapta yapılması gerekir.
*Bilgi: Kısa mesafelerde kesiti akım kontrolü uzun mesafelerde gerilim düşümü hesabı belirleyicidir.
37kw olarak verilen motor etiket değeridir ve mil gücüdür elektriksel güç için verim formülü uygulanır verimi %85 kabul edersek (bu motor etiketinde yazar ve yüklenmeye göre de değişir)
Verim=Pçıkış/Pgiriş
Verim=Pmekaniksel/Pelektriksel
0,85=37/Pelektriksel
Pelektriksel=43,53kw
Pelektriksel=kök3xUxIxCosfi (Cosfi:0,8)
I=43530/526,528
I=82,6A
80A civarında bir akım çekilme durumu söz konusu daha önce haksız yere eleştrilen arkadaşların yorumlarında belirtildiği gibi 16'lık kesit sınır değerdir 25'lik kullanılması uygundur.