380 kv.kütahya seyitömer-izmir ışıklar kesicisi patlama sonrası fotoğrafları

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Önümüzdeki günlerde 380 ve 154 kv bara boşalması kısmi sistem oturması ile genel sistem oturması ve SİX rölesi ile ilgili yeni konu açmayı düşünüyorum.İlgi ve alakanız için teşekkürler.AYRICA TÜM ÜYELERİMİZİN ,MİLLETİMİZİN VE İSLAM ALEMİNİN 3 AYLARINI TEBRİK EDER HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLERİM.
 
Önümüzdeki günlerde 380 ve 154 kv bara boşalması kısmi sistem oturması ile genel sistem oturması ve SİX rölesi ile ilgili yeni konu açmayı düşünüyorum.İlgi ve alakanız için teşekkürler.AYRICA TÜM ÜYELERİMİZİN ,MİLLETİMİZİN VE İSLAM ALEMİNİN 3 AYLARINI TEBRİK EDER HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLERİM.
Teşekkürler sayın meraklıelektrikçi,yorumlarınız ve paylaşımınız için.Aylarınız mübarek olsun.Allah hayırlısıyla sağlıkla sıhhatle bayrama eriştirsin.
 
kimse sormamış ;) dökülen kesici nominal akımı kaç amper seçilmiş ayrıca Kac MVA dır.
 
kimse sormamış ;) dökülen kesici nominal akımı kaç amper seçilmiş ayrıca Kac MVA dır.
Evet .Ekrem bey yazımı okumuş olsaydınız nominal akımın 1600 amper olduğunu görecektiniz.Size teknik bilgileri biraz daha teferruatlı veriyorum.Markası MERLİN GERİN - TİPİ (sembolü ve söndürme şekli) : PP10-20 MH - Seri no : 2066 12/71 - Nominal gerilim :380kv. 420 kv. Hat toprak arası yalıtım :680kv. 50 hz. 1550 kv (tepe) - Nominal kısa zaman akımı (aşırı akım) 1 sn : 1 sn . 24 ka 75 ka. (tepe) - nominal kapama gücü 75 ka.(tepe) - nominal kesme gücü simetrik 22.8 ka asimetrik 25.1 ka.
 
Evet .Ekrem bey yazımı okumuş olsaydınız nominal akımın 1600 amper olduğunu görecektiniz.Size teknik bilgileri biraz daha teferruatlı veriyorum.Markası MERLİN GERİN - TİPİ (sembolü ve söndürme şekli) : PP10-20 MH - Seri no : 2066 12/71 - Nominal gerilim :380kv. 420 kv. Hat toprak arası yalıtım :680kv. 50 hz. 1550 kv (tepe) - Nominal kısa zaman akımı (aşırı akım) 1 sn : 1 sn . 24 ka 75 ka. (tepe) - nominal kapama gücü 75 ka.(tepe) - nominal kesme gücü simetrik 22.8 ka asimetrik 25.1 ka.

cevap için teşekkür kesicinin giriş-yada cıkışındaki akım trafosu değeri nedir..
 
kesme akımını anlamadım.. 380kv kesicilerde kesme akımı 50kA olmak zorundadır.
 
kesme akımını anlamadım.. 380kv kesicilerde kesme akımı 50kA olmak zorundadır.
Sayın mühendis arkadaşım verdiğim değerler kesicinin etiket değerleri.Diğer 380 kv kesicilerden bazılarında kesme akımı dediğiniz gibi 50 ka.Nominal akımı 2000 a. olan kesicilerde 50 ka. Nominal akımı 1600 a. olanlarda yukarda yazdığım gibi.Ekrem bey in sorusu içinde akım trafo dönüştürme oranı 1200/5 .
 
Sayın mühendis arkadaşım verdiğim değerler kesicinin etiket değerleri.Diğer 380 kv kesicilerden bazılarında kesme akımı dediğiniz gibi 50 ka.Nominal akımı 2000 a. olan kesicilerde 50 ka. Nominal akımı 1600 a. olanlarda yukarda yazdığım gibi.Ekrem bey in sorusu içinde akım trafo dönüştürme oranı 1200/5 .
380kv olan e.n.h taki iletkenin 1200A taşıması imkansız yaw 380kv 250mva trafo 400A civarı yük alsa 1200 A.T Büyük secilmesi olası kısa devrede ucmasın diyemi?? bunun tam açıklaması nedir kesici nominal akımıda 1600A neye göre seçilmiş
 