380 v 0.37 kw motorun kullanılacak termik hakkında

povulon

Üye
Katılım
25 Eyl 2009
Mesajlar
58
Puanları
1
Yaş
37
Merhaba

0.37 KW motorun etiketinde 380 V 1.12 A gösteriyor

P= U x I x COS Fİ x 1.73 formülünden 0.7 A çıkıyor

Elimde himel marka 1.2 - 1.8 A termik röle var bunu kullanmam uygunmudur.

Yoksa bi alt değerlerde olan 0.9 - 1.2 A lik termiğimi kullanmalıyım

Saygolar
 
ekipman seçimi etiketteki bilgiye göre yapılır.
etikette yazan değerle sizin hesabınızdaki değerin örtüşmemesinin nedeni şudur ;

P=1.732xVxIxcos fi
formülündeki P motorun milinden alınan aktif gücü gösterir.oysaki motorun kendi kayıpları da vardır buna ek olarak motor reaktif güç de geçer.yani şebekeden S dediğmiz görünür güç çekerler.
 
ekipman seçimi etiketteki bilgiye göre yapılır.
etikette yazan değerle sizin hesabınızdaki değerin örtüşmemesinin nedeni şudur ;

P=1.732xVxIxcos fi
formülündeki P motorun milinden alınan aktif gücü gösterir.oysaki motorun kendi kayıpları da vardır buna ek olarak motor reaktif güç de geçer.yani şebekeden S dediğmiz görünür güç çekerler.


1.2-1.8 A termik kullanmam uygunmudur peki ve termik değerini kaç Ampere ayarlamam gerekiyor
 
hocam etiket değeri der ki 1.12 A çeker bu motor.bu nedenle 1.2-1.8 uygun değildir.ama motorun durumu,yaptığı görev,hassasiyeti vb göz önüne alın 1.2 yi de kullanabilirsiniz.

herhangi bir hesaplama dayanağım yok ama 1.12 A çeker bir motorun 1.2 A çektiğinde yanacağını zannetmiyorum.

ama dediğim gibi motorununz çok önemli bir noktadaysa ve risk alamam diyorsanız değiştirin.
 
0,37 kw için 1,2-1,8a termik büyük olur.Eğer 380vac bağlayacaksan koruma yapmaz motorun etiketinde yazan(bağlayacağınız voltaja göre akım değeri değişir 220Vac ve 380Vac)şimdi internetten bir liste buldum ve kontrol ettim 380Vac de 0,37kw motor için:1,03A yazıyor sizin termiğiniz 1,2A ve değeri yüksek motorunuzu korumaz!
 

Forum istatistikleri

Konular
129,841
Mesajlar
930,688
Kullanıcılar
452,683
Son üye
greyman43

Yeni konular

Geri
Üst