Merhaba
0.37 KW motorun etiketinde 380 V 1.12 A gösteriyor
P= U x I x COS Fİ x 1.73 formülünden 0.7 A çıkıyor
Elimde himel marka 1.2 - 1.8 A termik röle var bunu kullanmam uygunmudur.
Yoksa bi alt değerlerde olan 0.9 - 1.2 A lik termiğimi kullanmalıyım
Saygolar