Yeni getirdiğim ağır tip torna makinasında 220 voltluk motor var.ancak fabrikanın elektriği 380volt.bunun için ne yapmam gerekir? Motoru mu değiştirmeliyim yoksa başka bi çözüm var mıdır?
torna 1 fazlı ise faz ve nötr vermeniz yeterlidir. fakat faz faz arası 220 ise ya 380/220 bir trafo alacaksınız yada sürücü kullanacaksınız bunların ikiside yeni motordan daha pahalı çözümler olacak bu sebepten motoru değiştirmenizi tavsiye ederim
aynen katılmakla birlikte O hatta nötr kullanılmamış üç faz +toprak kullanılmışta olabilir o zaman nötr nerden bulunacak Faz nötr al götür diosun yani oda güzel....(Alengrey)
Neden ayrı hat çeksinki...Şayet nötr yerine toprak verilmişse onu yine toprak olarak kullanır, Çalıştıracağı motor Monofaze eski hat trifaze olduğuna göre fazın birini kullanır. Diğer iki faz için ayrılan kablolardan birinin bağlantısını panodan değiştirerek nötr verir... daha boşta birde kablosu kalır...