380v motorlarda ve 220v motorlarda kac aper cekmelerı ılı ılgılı formul ve uzaklıga gore kablo kesıtını nasıl degıştıgı ıle ılgılı formul ler lazım arkadaslar bılgı veren olursa sevınırım acil:confused:
 
Forumda yeterince konu mevcut Yine de açıklayayım:
3faz motor:p=UxIx1,73xCOS f
1faz motor.P=UxIXcoc f
gerilim düşümü 380v için:%e=0,0124xLxN/S
gerilim düşümü 220v için:%e=0,074xLXN/S

P güç
I akım
%e yüzde gerilim düşümü oranı motor için %3
L metre
N kw
S kablo ketiti
 
:confused:bırde 24 v ıcın akım bulmayı soylersen sevınırım ben bu elektrık işlerıne bıraz uzagımda
 
Son düzenleme:
:confused:bırde 24 v ıcın akım bulmayı soylersen sevınırım ben bu elektrık işlerıne bıraz uzagımda

Arkadaşım 24v derken neyi kastediyorun?
Güç fomülü:p=UxI u yerine 24 koyarsan akımı biliyorsan gücü bulusun.Bilmiyorsan devrenin direncini bilmelisin. o zaman formül I'nın karesix dirençtir.Bunlar omik yük en kabaca ısıtıcı devresi için fomüllerdir.
24v çalışan motor için ise
1faz ise p=UxIxCOS f
3 faz ise p=UxIxCOS fx1,73
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
:%e=0,0124xLxN/S bu formülde çıkan sonuç kimi arkadaşların söylemine göre 0.5'ten küçük ise kablo kesiti uygundur büyük ise uygun değildir. Bunu da açıklarsan çok sevinirim arkadaşım
 
:%e=0,0124xLxN/S bu formülde çıkan sonuç kimi arkadaşların söylemine göre 0.5'ten küçük ise kablo kesiti uygundur büyük ise uygun değildir. Bunu da açıklarsan çok sevinirim arkadaşım

formül 380v 3faz devresi içindir.%e aynınlatma için %1,5 güçdevresi için %3 dür.Ayrıca ana pano veya trafo merkezinden kıyaslanırsa max.%5 dir
 
arkadaşlar bir sınavda gerilim düşümü formülünü bildiğim halde yapamamıştım sorun ise
S= kablo kesiti sorulan soruda verilmiyo yani formüldeki yerine yaklaşık bir kesit yazıp hesaplıyorsunuz istediğiniz yüzde çıkınca hangi kesiti yazmış iseniz onu kullanıyorsunuz.
 