Merhaba,
Forumda ilk mesajımı yaziyorum.Hatam varsa affedin.Elimde 3 kW monofaze motor var.Motor etiketinde 3kw 220v cos 0,96 ve akımı 18A yazıyor.motora motor koruma şalteri aldım.ustundeki akım değerine göre 17-23 amper arası tercih ettim.motoru ilk defa boşta çalıştırdım.8 amper çekiyor.hesap yapıyorum.P:U.İ.cos. Monofaze olduğundan kok3 u almadım. 3000=220*18*0.96 formülünde güç 3,9 kW çıkıyor. Motor verimi buna göre 0,78 falan çıkması lazım. Şimdi ben termigi motor etiketinde yazan 18 ampere göre sevmekle hatamı yaptım.konuyu açıklayacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum.![IMG-20210724-WA0001.jpg IMG-20210724-WA0001.jpg](https://www.kontrolkalemi.com/forum/data/attachments/122/122928-2e5432d8bb67b71f2ccc1258a326b537.jpg)
Forumda ilk mesajımı yaziyorum.Hatam varsa affedin.Elimde 3 kW monofaze motor var.Motor etiketinde 3kw 220v cos 0,96 ve akımı 18A yazıyor.motora motor koruma şalteri aldım.ustundeki akım değerine göre 17-23 amper arası tercih ettim.motoru ilk defa boşta çalıştırdım.8 amper çekiyor.hesap yapıyorum.P:U.İ.cos. Monofaze olduğundan kok3 u almadım. 3000=220*18*0.96 formülünde güç 3,9 kW çıkıyor. Motor verimi buna göre 0,78 falan çıkması lazım. Şimdi ben termigi motor etiketinde yazan 18 ampere göre sevmekle hatamı yaptım.konuyu açıklayacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum.