Termik Ayarlı Motor Koruma Şalteri'nin Monofaze Motora Bağlantısı

Kontaktor falan yok direk termik role uzerinden on off yapacagim. Bu sizin seri baglanti anlatiminizi anlayamadim ben kusura bakmayin.


Termik röle olmaz.TMŞ olabilir.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
1493808525763-845621273.jpg
Termik röle olmaz.TMŞ olabilir.
Bu elimdeki ornegin 5-8.5 a arasi. Bunu en düşük ampere ayarlayıp fazi ilk kontaga girip devaminda diger kontaklara seri baglayip alttan faz cikip motora gitsem olmazmi
 
Paralel baglı olsaydı, akım koruma degerı yukselirdi, ama arkadaşlarıun dediği gibi fazlaran dolaştırdgınızda tek kontakdan gecer gibi algılama yapacakdır. Yalnız, tmş. max.3.6 amper, motor ıuse daha yuksek. termık ayarını en yuksek degerde deneyın ama, zaman zaman ılk kakışda açma yapabilir.
 
1493808525763-845621273.jpg elimde birde bu amper araligi var. Bunu en dusuk ampere ayarlasam olurmu.
Paralel baglı olsaydı, akım koruma degerı yukselirdi, ama arkadaşlarıun dediği gibi fazlaran dolaştırdgınızda tek kontakdan gecer gibi algılama yapacakdır. Yalnız, tmş. max.3.6 amper, motor ıuse daha yuksek. termık ayarını en yuksek degerde deneyın ama, zaman zaman ılk kakışda açma yapabilir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,190
Mesajlar
924,067
Kullanıcılar
451,553
Son üye
baran.3230

Yeni konular

Geri
Üst