3x50 amp bir sigortada her ayaktanmı 50 amp gecer yani toplamda bu sigorta 150 amp dir yoksa 50 amp akımın toplamımı 3 ayaktan geciyo yardımcı olursanız sevinirim.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Şalt ekipmanlarında verilen akım değerleri kutup başına verilen değerdir.3x50 yazıyorsa her kutuptan 50A akım geçebilir demektir.Donanımın sigorta,termik,kontaktör vs. olması farketmez
her bacaktan 50 amper akım geçer yani sigortanın üçlü olması demek yazılan amperi toplamak anlamına gelmez her bacağı tek bir sigorta olarak düşünün yardımcı olabildiysem kolay gelsin