3x50 amp bir sigortada her ayaktanmı 50 amp gecer yani toplamda bu sigorta 150 amp dir yoksa 50 amp akımın toplamımı 3 ayaktan geciyo yardımcı olursanız sevinirim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
her ayaktan 50 amp geçer yani hepsini seri bağlarsan toplam 150 değil 50 amp. den fazla akımda koruma yapar
 
Şalt ekipmanlarında verilen akım değerleri kutup başına verilen değerdir.3x50 yazıyorsa her kutuptan 50A akım geçebilir demektir.Donanımın sigorta,termik,kontaktör vs. olması farketmez
 
vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkürler arkadaşlar
 
her bacaktan 50 amper akım geçer yani sigortanın üçlü olması demek yazılan amperi toplamak anlamına gelmez her bacağı tek bir sigorta olarak düşünün yardımcı olabildiysem kolay gelsin
 
her bacagı 50 amp üstelik biri fazla akım çekerse 3ü de atar
 
aynen oyle her bacaktan 50 amper gecer bır bacaktan 50den fazla bır
akım gectıgınde dahı sıgorta bunu algılayarak dırek acar
 