3x50 sigorta yardım

radio

Üye
Katılım
18 Ocak 2010
Mesajlar
187
Puanları
1
3x50 amp bir sigortada her ayaktanmı 50 amp gecer yani toplamda bu sigorta 150 amp dir yoksa 50 amp akımın toplamımı 3 ayaktan geciyo yardımcı olursanız sevinirim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Her kutuptan ( ayaktan ) 50 amp. geçirebilirsiniz demektir.
 
her ayaktan 50 amp geçer yani hepsini seri bağlarsan toplam 150 değil 50 amp. den fazla akımda koruma yapar
 
Şalt ekipmanlarında verilen akım değerleri kutup başına verilen değerdir.3x50 yazıyorsa her kutuptan 50A akım geçebilir demektir.Donanımın sigorta,termik,kontaktör vs. olması farketmez
 
vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkürler arkadaşlar
 
her bacaktan 50 amper akım geçer yani sigortanın üçlü olması demek yazılan amperi toplamak anlamına gelmez her bacağı tek bir sigorta olarak düşünün yardımcı olabildiysem kolay gelsin
 
her bacagı 50 amp üstelik biri fazla akım çekerse 3ü de atar
 
aynen oyle her bacaktan 50 amper gecer bır bacaktan 50den fazla bır
akım gectıgınde dahı sıgorta bunu algılayarak dırek acar
 