flowmetreden geçen ürün sürekli(continue) bir biçimde geçecek ise, yani sana set değeri olarak 2000 lt/h verilecekse bunu 4-20 mA şeklinde alman doğru olur. çünkü bu saatteki hız bilgisidir. ama eğer set değeri olarak 2000 lt verilirse bunu 1 ltde 1 pulse alacakmış gibi kullanabilirsin. 2000 defa sinyal geldiğinde vanayı kapatacaksın. çok hızlı bir geçiş olacaksa pulse kaçırılabilir. 5lt 1 pulse olarak flowmetreni değiştirebilirsin.
program kısmı basit.Scale komutu kullanarak gelen 4-20 mA sinyali 0-2000 lt/h olarak scale edersin olur biter.