4 kw motor 80 amper çekiyor

tunahan74

Üye
Katılım
6 Ara 2024
Mesajlar
1
Puanları
1
4kw motor direk sigortaya bağlı 80 amper çekiyor bu neden olabilir değerli ustalarım
 
4kw motor direk sigortaya bağlı 80 amper çekiyor bu neden olabilir değerli ustalarım
Şimdiye kadar kazandibi gibi olmalıydı o motor sargıları beyan ettiğiniz akıma göre.
Edit : Herhalde ölçülen demeraj akımı. Eğer yükü kopartabiliyorsa mkş ile yol verilmeli. Sigorta ile olmaz. Herhangi bir sistemle de yumuşak yol verilse iyi olur.
 
Son düzenleme:
4kw motor direk sigortaya bağlı 80 amper çekiyor bu neden olabilir değerli ustalarım
1- Bu ölçüm kafadan bir ölçüm mü ?
2- Bu akım sürekli ölçüm mü yoksa motorun demeraj akımı ölçümü mü?

NOT: Motor etiket değerlerinde belirtmiş olan cos fi değeri ile birlikte akım hesabı yapıldığı takdirde demeraj akımı katsayısı ile çarpımında bahsettiğiniz akım değerini vereceğini öngörmekteyim.
 
1-Motorun yıldız-üçgen çalışma gerilimi ne?
2-Motor direkt olarak üçgen olarak mı bağlı?
 

Forum istatistikleri

Konular
130,116
Mesajlar
933,272
Kullanıcılar
453,179
Son üye
canerakdeniiz

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst