Sn Ferhat durmuş Verdiğiniz bilgilerin hepsi YANLIŞ.1- Sözleşme gücü 9 kW üzeri kombi sayaç takma zorunluluğu dolayısıyla kompanzasyon yapma mecburiyeti vardır.2- Sn byrem cosfi:0,75 diye belirtmiş buna rağmen hesabınızda cosfi:0,8 almışsınız.3- Cosinüsü 0,8 olan açının sinüsü 0,61 değil 0,6'dır. 4- 32x0,61=19,52 yapar 20 değil.Doğru Hesaplama;S=40kVAMevcut cosfi=0,75P=SxcosfiP=40x0,75P=30kwQe=Sxsinfi (Formülde sinfi:0,66 çünkü cosinüsü 0,75 olan açının sinüsü 0,66'tür.)Qe=40x0,66Qe=26,4kVAr Endüktif reaktif güç 26,4kVAr amacımız bunu kapasitif reaktif ile yok etmek yani yaklaşık 30kVAr'lık kompanzasyona ihtiyaç var. Kademeler;1.Kademe 1 kVAr2.Kademe 1 kVAr3.Kademe 1 kVAr4.Kademe 1,5 kVAr5.Kademe 1,5 kVAr6.Kademe 1,5kVAr7.Kademe 2,5 kVAr8.Kademe 2,5 kVAr9.Kademe 2,5kVAr10.Kademe 5 kVAr11.Kademe 5 kVAr12.Kademe 5 kVAr