sa arkadaşlar 40 kva bir işletmemin gerekli kopazasyonun hesapları nasıl yapılır lütfen aşama aşama bana anlatırsanız sevinirim herkes şimdiden tşk
 
Önce, işletmenin özellıklerini, calısan makınların adaet ve güçlerini, aynı anda veya tek tek devreye girme özellikleri,momonafze ve trifaze yük sayıları ve güçleri, aydınlatma sayısı, günde ne kadar çalışdığı gibi bir çok done gerekır.Paket çözüm olmaz..
 
ABİ BİZE VEILEN BU BİDE 12 KADEMELİ
 
[FONT=&amp]
ABİ BİZE VEILEN BU BİDE 12 KADEMELİ

Ödev midir bu? size verilen sadece bu kadar mı? Eğer Ödev ise Sn Zeybek'in dediği gibi Hocam bu işletmede yük karakteristiği nedir? Mevcut cosfi'yi ne alacağız? diye sormanız gerekir.
Ne kadar detay verirseniz o kadar ihtiyacınıza yönelik detaylı cevaplar alırsınız.


[/FONT]
Bir cevap verirsiniz diye bekledim ama gelmedi ne bir bilgi verdiniz ne öğrenci olup olmadığınızı belirttiniz? Sitede dikkatimi çeken özelliklerden biride bu soruyu soran yarım yamalak açıklamasız soruyu ortaya atıyor ondan sonra üyelerde yüzlerce alakalı alakasız ihtimaller üzerine kurulu yorumlar yağmaya başlıyor. Soruyu soran derdini tam anlatsada bizlerde sonuca hepberaber hemen ulaşsak olmaz mı?

S=40kVA
Mevcut cosfi=0,75
P=Sxcosfi
P=40x0,75
P=30kw
Qe=Sxsinfi (Formülde sinfi:0,66 çünkü cosinüsü 0,75 olan açının sinüsü 0,66'tür.)
Qe=40x0,714
Qe=26,4kVAr
Endüktif reaktif güç 28,56kVAr amacımız bunu kapasitif reaktif ile yok etmek yani yaklaşık 30kVAr'lık kompanzasyona ihtiyaç var.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
HOCAM OĞRENCİYİM :) ÖZÜR DİLERİM
 
benim bildiğim kompanzasyon 50 kva dan sonra yapılıyor. yine kompanzasyon yapmak istersen 40x0.8=32kw 32x0.61=20kvar aktif filtreli kompanzasyon yapman gerekiyor bu 20 kvar ı kademelere bölmen gerekiyor.sistem çekilen kayıp güce göre kademeleri otomatik olarak devreye alır.
 
benim bildiğim kompanzasyon 50 kva dan sonra yapılıyor. yine kompanzasyon yapmak istersen 40x0.8=32kw 32x0.61=20kvar aktif filtreli kompanzasyon yapman gerekiyor bu 20 kvar ı kademelere bölmen gerekiyor.sistem çekilen kayıp güce göre kademeleri otomatik olarak devreye alır.

Yanlis biliyosun kompanzasyon 9 kw uzeri abonelee icin yapilir 40 kva gucde oranlar degisir...

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Sn Ferhat durmuş Verdiğiniz bilgilerin hepsi YANLIŞ.1- Sözleşme gücü 9 kW üzeri kombi sayaç takma zorunluluğu dolayısıyla kompanzasyon yapma mecburiyeti vardır.2- Sn byrem cosfi:0,75 diye belirtmiş buna rağmen hesabınızda cosfi:0,8 almışsınız.3- Cosinüsü 0,8 olan açının sinüsü 0,61 değil 0,6'dır. 4- 32x0,61=19,52 yapar 20 değil.Doğru Hesaplama;S=40kVAMevcut cosfi=0,75P=SxcosfiP=40x0,75P=30kwQe=Sxsinfi (Formülde sinfi:0,66 çünkü cosinüsü 0,75 olan açının sinüsü 0,66'tür.)Qe=40x0,66Qe=26,4kVAr Endüktif reaktif güç 26,4kVAr amacımız bunu kapasitif reaktif ile yok etmek yani yaklaşık 30kVAr'lık kompanzasyona ihtiyaç var. Kademeler;1.Kademe 1 kVAr2.Kademe 1 kVAr3.Kademe 1 kVAr4.Kademe 1,5 kVAr5.Kademe 1,5 kVAr6.Kademe 1,5kVAr7.Kademe 2,5 kVAr8.Kademe 2,5 kVAr9.Kademe 2,5kVAr10.Kademe 5 kVAr11.Kademe 5 kVAr12.Kademe 5 kVAr
 