400 kv trafo standartı

evliya

Üye
Katılım
25 Mar 2007
Mesajlar
196
Puanları
1
Yaş
40
arkadaşlar bir türlü bulamıyorum 400 kv için trafo ile pano arası iletken kesiti pano standart ölçüleri bilgisi olan varsa yardımcıolsun
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Pano ölçüleri sisteminizdeki ekipmanlar göre değişir. Fakat kablo için yaklaşık bir değer verilebilir.
400kVA trafodan (sekonder gerilimi 400V için)
I = 400000 / kök3 / 400
I = 577A maximum akım çekilebilir.

Buna göre, eğer gerilim düşümü yönünden de uygun ise, kablo "2 devre 150 lik kablo" olarak seçilebilir. Nötr kesiti sistem karakteristiklerine göre, kablo cinsi ise ortam şartlarına göre seçilir.
 
Son düzenleme:
2 adet 3x95 NYY havada 400A yeraltında 550A akım çeker.
2 adet 3x150 NYY 570A akım çeker dolayısıyla uygun olan kesit 3x150+70 NYY kablodur.
Burada havadaki akım taşıma kapasitelerine bakmamız gerekir. Trafo pano arasındaki kabloyu genelde trafo pano aynı bina içinde yada direk tipi ise pano direğin hemen yanındadır. Yani gömmezsiniz kabloyu.
Zaten tedaşın tip projelerinde 3x150+70 NYY gösterilir.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
2 adet 3x95 NYY havada 400A yeraltında 550A akım çeker.
2 adet 3x150 NYY 570A akım çeker dolayısıyla uygun olan kesit 3x150+70 NYY kablodur.
Burada havadaki akım taşıma kapasitelerine bakmamız gerekir. Trafo pano arasındaki kabloyu genelde trafo pano aynı bina içinde yada direk tipi ise pano direğin hemen yanındadır. Yani gömmezsiniz kabloyu.
Zaten tedaşın tip projelerinde 3x150+70 NYY gösterilir.

arkadaşım bu tedaşım tip projeleri nerde bulabilirim ben 3x150+70 kullandım bu normal değilmidir
 
walla ben nerden buldum hatırlamıyorum bende kitap halinde var biraz eski.
bu arada 2 adet 3x150+70 olması gerekir yanlış anlaşılma olmasın.
 
bunda yapacağın 3x150+70 ya 3x120+70 daha bulamadın 2+3x95+50 yap geçtedaş kabul eder
 
arkadaşlar bir türlü bulamıyorum 400 kv için trafo ile pano arası iletken kesiti pano standart ölçüleri bilgisi olan varsa yardımcıolsun
kablo kesitleri,motor anma güçleri ,akım taşıma kapasiteleri hakkındaki tablolar gibi daha birçok işine yarayacak bilgilerin standardını EMO ajandasında bulabilirsiniz.pdf olarak internetten indirebilirsiniz.
 

Forum istatistikleri