arkadaşlar bir türlü bulamıyorum 400 kv için trafo ile pano arası iletken kesiti pano standart ölçüleri bilgisi olan varsa yardımcıolsun
2 adet 3x95 NYY havada 400A yeraltında 550A akım çeker.
2 adet 3x150 NYY 570A akım çeker dolayısıyla uygun olan kesit 3x150+70 NYY kablodur.
Burada havadaki akım taşıma kapasitelerine bakmamız gerekir. Trafo pano arasındaki kabloyu genelde trafo pano aynı bina içinde yada direk tipi ise pano direğin hemen yanındadır. Yani gömmezsiniz kabloyu.
Zaten tedaşın tip projelerinde 3x150+70 NYY gösterilir.
kablo kesitleri,motor anma güçleri ,akım taşıma kapasiteleri hakkındaki tablolar gibi daha birçok işine yarayacak bilgilerin standardını EMO ajandasında bulabilirsiniz.pdf olarak internetten indirebilirsiniz.arkadaşlar bir türlü bulamıyorum 400 kv için trafo ile pano arası iletken kesiti pano standart ölçüleri bilgisi olan varsa yardımcıolsun