400 kw kompanazasyon

400 kva lik trafo kompanzasyonu için kaç kwar kondansatör kullanılmalıdır. Kompanzasyon için 600/5 akım trafosu yerine 800/5 akım trafosu kullanılırsa güç kontrol rölesi için ne kadar uygun olur ölçümü nekadar etkiler. Yardımcı olursanız sevinirim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
800/5 akım trafosu kullanmanızı önermem, hassasiyetini azaltırsınız.

400kVA tesis için yük analizi yaptıktan sonra kaç kVAr'lık kondansatör kullanmanız gerektiğini bulabilirsiniz. Kondansatör miktarını bulduktan sonra %30 ilave yedek bırakmayı da unutmayınız.
 
400 kva lik trafo kompanzasyonu için kaç kwar kondansatör kullanılmalıdır. Kompanzasyon için 600/5 akım trafosu yerine 800/5 akım trafosu kullanılırsa güç kontrol rölesi için ne kadar uygun olur ölçümü nekadar etkiler. Yardımcı olursanız sevinirim.

270 kVAR kullanabilirsin. 600/5 Akım trafosu idealdir.
 
400 kva trafonuz faz başına yaklaşık 600 A yüklenebilir en fazla. Bunu aşamayacağınıza göre 600/5 en uygunu olur.
 
400 KVA trafoda nominal akım 578 amper civarıdır,trafonun kısa süreli olarak % 110 yüklenebileceğinide hesaba katarsak 630 amper civarı olur en uygun akım trafosu 600/5 olur.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,340
Mesajlar
925,515
Kullanıcılar
451,811
Son üye
benanç.

Yeni konular

Geri
Üst