400kWa trafo

arkadasım su motorlar ve kac adet trafodan besleniyor tesisi ayrıntılı olarak acıklarmısın bildigimiz kadar sana yardımcı olmıya calısalım formda bu konuda uzman arkadaslarımız var gereklı bilgiyi sana verirler
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Sn. ykp55, kayıplar dediğiniz, trafonun boştaki kayıpları olmasın? OG abonelerde sayaç trafodan önce olduğu için, trafonun boştaki yükünü de görür.

400kva dan üzeri trafolarda bu dediginiz baglantı yapılıyor 400kva ve altında ki trafolar için de tedaş zaten mühürlü bölmede sabit kondansator ü sart koyuyor
 
400kva dan üzeri trafolarda bu dediginiz baglantı yapılıyor 400kva ve altında ki trafolar için de tedaş zaten mühürlü bölmede sabit kondansator ü sart koyuyor

Tedaş 400kVA ve üzerini şart koşar, ama altını da yasaklamaz. O tesisteki trafo sayısını tam olarak bilmiyorum. Ama 400+100=500kVA bunu biliyorum.
Mesajları dikkatlice okuyunuz sn.yusuf_4216:

şimdi bu şebekenim OG abonesi var.diğer 20 ve 35 kv lık motorların olduğu yerlerde 100 kva lık trafolarda var yani diğer motorlara ait trafolar ayrıyetten var
75kvalık motorların trafosu 400kva olanı...
 
mesaj larda zaten tam anlamı ile bilgi yok ki OG abonesi olan bi yerde konpanzasyon olur bide yeni bi yermiş


eger sayac trafodan önce ise dediginiz gibi kayıpları yazıyordur verilen degerlerde ne cap nede ind yük artısı olsus sadece akt. yük artmış gayet güzel bi sekilde kompanzasyon sistemini izah etse bide bu motorlar hangi makınalar ın motorları buynları da bilsek ii olur
 
Arkadaşım verdiğiniz sayaç endekslerine göre kompanzasyonla ilgili bir sorun gözükmüyor.
Üç ihtimal var.
1-Verdiğiniz endekslere göre günlük aktif tüketim 150 kVh. Bu tükem elektrikli ısıtıcı falan varsa onlar tarafından olabilir. (Bunu bilirdiniz herhalde)
2-Sabit gruplarınız mükemmel bu yüzden Endüktif yada kapasitif yazmadan sadece Aktif trafo kaybı yazıyor. (Pratikte bu pek mümkün değil)
3-Sayacınız arızalı...
Ama bildiğim birşey varsa Tek noktadan ölçüm yapıp (OG'den) 6 ayrı trafoyu beslemek ve herbirine ayrı ayrı kompanzasyon yapmak tam bir zulüm olur. size tavsiyem şimdiki sorununuz ne olursa olsun Kompanzasyonunuzu OG'den referans alarak tek noktadan yapmanızdır. Bu iş için ABB ve Siemensin röleleri var.
 
Sn. ykp55, kayıplar dediğiniz, trafonun boştaki kayıpları olmasın? OG abonelerde sayaç trafodan önce olduğu için, trafonun boştaki yükünü de görür.

evet sayaç kesicisnn bulunduğu kabinde sayactan cıkıp trafoya giriyor bu kayıpları onlemek istiyoruz ve ayrıca reaktife giriyor...

___

arkadasım su motorlar ve kac adet trafodan besleniyor tesisi ayrıntılı olarak acıklarmısın bildigimiz kadar sana yardımcı olmıya calısalım formda bu konuda uzman arkadaslarımız var gereklı bilgiyi sana verirler

400kva trafodan 5 adet 75 kvlık motor besleniyor
100 kva lık diğer trafodan 20 ve 35 kv lık motor besleniyor
diğer 100 kvalık trafodan 20 ve 35 kv lık motor besleniyor
100 kva lık başaka bir tarafodan 35 kva lık bi motor bvesleniyor..
400 kva lık bi trafo daha var ama yuk aqltına girmiyor
faturadaki endeksleri yazayım size
25.12.2009
1.80-- 12.384.00
3.80-- 3.144.00
4.80-- 114.00
27.01.2010
1.80-- 12.405.00
3.80-- 3.122.00
4.80-- 122.00
son iki ayın fatura endeksleri çarpanı 1380

___

Faturadaki aktif, indüktif, kapasitif ilk ve son endeks değerlerini verebilirmisiniz. Kondansatörler fazla gelmiş ve sizi kapasitiften cezaya sokmuş olabilir.

sn. ykp55, kompanzasyon zaten sayaçtan sonra yapılır. Sizin hiç kompanzasyonunuz yok mu? Sabit kondansatörlerle mi yapıyorsunuz bu işi?


kompanzasyonumuz yok yanlız her motorun panosuna bağlı kondansatorler var

___

arkadaşım motorların gücünü kv diye yazıyorsun hatırlatayım, yanlış anlama kw demek istiyorsun değilmi.


evet hızlı yazmak için bu tur hatalar oluyor ...
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Çözüm önerinize katılıyorum, bu konuda çalışmaları ve tecrübeleri olan Elkomsis de Ahmet bey size bilgi ve öneri verebilir, yerli malı üstelik:)
Ama bildiğim birşey varsa Tek noktadan ölçüm yapıp (OG'den) 6 ayrı trafoyu beslemek ve herbirine ayrı ayrı kompanzasyon yapmak tam bir zulüm olur. size tavsiyem şimdiki sorununuz ne olursa olsun Kompanzasyonunuzu OG'den referans alarak tek noktadan yapmanızdır. Bu iş için ABB ve Siemensin röleleri var.
 
arkadaşlar bilginiz varmı bu reaktik aktif olayı kalkacakmış diye duydum aslı varmıs-dır acaba
 
sayın ykp arkadas trafo kaybın olmus 10 kwar sabıt kondas tor takmalısın bunu ana salterın oraya bagla sıstem calısmadıgın da trafo tuketmıs tukettıgı ıcın bu sorun oluyo zaten kondas toru bagladıgın da gorecek sın trafo nun sesının degıstıgını ayrıca sıstemıne kompanzasyon panosu kurmalısın bırde sayac ın da senın 1.8.0 5.8.0 8.8.0 degerlerı varsa onları al 180 aktıf 580 ınduktıf 880 kapasıtıf yanlıs alma sakın sayac degerlerını buda onem lı ıc ana dolu cunku alarko as ye gectı eleman ın yanlıs lıgı olmasın

___

kalkmaz korkma cunku baya para kazanıyolar bu sekılde
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
...
faturadaki endeksleri yazayım size
25.12.2009
1.80-- 12.384.00
3.80-- 3.144.00
4.80-- 114.00
27.01.2010
1.80-- 12.405.00
3.80-- 3.122.00
4.80-- 122.00
son iki ayın fatura endeksleri çarpanı 1380
...
kompanzasyonumuz yok yanlız her motorun panosuna bağlı kondansatorler var

Verdiğiniz endekslere göre (sanırım 3.8.0 değerlerini ters verdiniz veya sayaç bozuk) hem indüktiften hem de kapasitiften cezadasınız.
Sn. Ertek68'in dediği gibi, dağınık bir tesiste kompanzasyonu kontrol etmek zahmetlidir. Ama sizinki gibi sabit kondansatörlerle uğraşmak daha da zahmetlidir.
Yorulursunuz bunun için ama kimseye de derdinizi anlatamazsınız.
En doğru çözüm, tek noktadan otomatik kompanzasyon yapmaktır. Ama bunu da yapma imkanınız yoksa eğer, en fazla yükün olduğu yerden otomatik kompanzasyon, diğerlerinden de eskisi gibi münferit kompanzasyon.

Sn. dinamik'in önerisine kulak verin derin ben aslında...

arkadaşlar bilginiz varmı bu reaktik aktif olayı kalkacakmış diye duydum aslı varmıs-dır acaba

Hayır yok bu şekilde bir hazırlık. Hem niye kalksın ki?

...bırde sayac ın da senın 1.8.0 5.8.0 8.8.0 degerlerı varsa onları al 180 aktıf 580 ınduktıf 880 kapasıtıf yanlıs alma sakın sayac degerlerını buda onem lı...


Sanırım sn. ykp55'in sayacı köhler ve eski bir üretim.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,173
Mesajlar
923,921
Kullanıcılar
451,525
Son üye
ituran20

Yeni konular

Geri
Üst