44 KW Motor İçin Kablo Kesit Hesabı

herkese selam 56 kw bi motor 150 metre mesafeye çekeceğim kablo kesiti ve sigorta seçimi ne olmalıdır. yalnız çekeceğim TTR kablo elimizde fazlasıyla olduğundan dolayı. Teşekkür ederim.

kablo kesit hesabında 2 tip yöntem vardır. öncelikle şu formülü uygulamalısın. 0,0124xLxN/S yani 0,0124x150x56/S burada S kablo kesitidir. buraya koyacağın kablo kesitine göre alacağın sonuç %5 i geçmemelidir. bu duruma göre kablo kesitini 25mm2 seçmelisin ki değer %5 in üstünde görünmesin. ardından şöyle bi yötem daha uygulayacağız. N/(1,73x380x0,8) yani 56000/(1,73x380x0,8) bunun sonucunda yaklaşık 106A lik bi akım değerine ulaşırız. tablodan baktığımızda 106Amperi kurtaracak kablo kesiti yine 25mm2 kesitlik kablodur. iki yöntemi de uygulayıp kablo kesitini ona göre seçeriz. eğer yöntemlerden birinde kablo kesiti 36mm2 diğerinde ise 25mm2 çıksa idi sonuç olarak 36mm2 lik kesit seçmemiz gerekirdi.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.

allahrazı olsun sayın abim çok teşekkür ederim.2. formülde kaç amper çektiğini buldunuz ve çekilen ampere göre kablo kesiti seçlir dediniz.bunun formülü nedir.teşekkür ederim
 
daha önce defalarca formda açıklandı
Kaplo kesit hesaplaması formilerle veya kaplo kesit hesaplama programı ile yapılır
Kaplo kesit hesabı iki aşamada yapılır.
1- Çekilen akıma göre kaplo üretici katologundan çekilen amper e kaç mm2 kaplo kulanılacağı seçilir.
2-Seçilen kaplo nun kulanıldığı mesafeye göre volt düşürümü hesaplanır. volt düşürümü motorlar için % 3 işik devreleri için %1.5 bu değerleri aşmamalı aşarsa koplo bir üst kesit seçilir ve tekrar hesaplanır.
Kaplo kesit hesabı için gerekli bilgiler.
Volt =V
Güç = w
Akım = A
Cosfi =cosf
Mesafe = metre
 
allahrazı olsun sayın abim çok teşekkür ederim.2. formülde kaç amper çektiğini buldunuz ve çekilen ampere göre kablo kesiti seçlir dediniz.bunun formülü nedir.teşekkür ederim

2.formülü yazmıştım ama tekrar açıklayım. GÜÇ/(1,73x380x0,8) senin durumun için güç yerine 56000 koyuyoruz. sonuç 106A çıkıyor. kabloların kataloglarında her kesitin maksimum akım taşıma kapasitelerini gösteren tablolar vardır. seçeceğin kablo tipine göre tablonu seçersin. sonra 106A lik akımı hangisi kurtarıyosa o kesiti seçersin.
 
özür dileyerek bi düzeltme yapmak istiyorum. Ahnur isimli arkadaşımız bahsetmiş. motor devreleri için gerilim düşümü %3ü aşmamalıdır. bu duruma göre tekrar hesap yaptığımızda kablo kesitini 35mm2 seçmemiz gerekir. düzelttiğiniz için teşekkürler.
 
herkese selam 56 kw bi motor 150 metre mesafeye çekeceğim kablo kesiti ve sigorta seçimi ne olmalıdır. yalnız çekeceğim TTR kablo elimizde fazlasıyla olduğundan dolayı. Teşekkür ederim.



forumda bulunan gerilim düşümü hesaplarını kullanablirsiniz. motorun tek fazlı ya da üç fazlı olmasına göre katsayı değişmektedir ona dikkat edin. sigorta da 120A lik kompakt şalter yeterli olacaktır. onu da faz sayısına göre 3 çarpı yada 1 çarpı seçebilirsiniz.
 
düzgün çalışan kablo uzunluğunu hesap edecek program yokmu
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…