muhendis06
Üye
- Katılım
- 3 Ağu 2007
- Mesajlar
- 23
- Puanları
- 1
- Yaş
- 40
herkese selam 56 kw bi motor 150 metre mesafeye çekeceğim kablo kesiti ve sigorta seçimi ne olmalıdır. yalnız çekeceğim TTR kablo elimizde fazlasıyla olduğundan dolayı. Teşekkür ederim.
kablo kesit hesabında 2 tip yöntem vardır. öncelikle şu formülü uygulamalısın. 0,0124xLxN/S yani 0,0124x150x56/S burada S kablo kesitidir. buraya koyacağın kablo kesitine göre alacağın sonuç %5 i geçmemelidir. bu duruma göre kablo kesitini 25mm2 seçmelisin ki değer %5 in üstünde görünmesin. ardından şöyle bi yötem daha uygulayacağız. N/(1,73x380x0,8) yani 56000/(1,73x380x0,8) bunun sonucunda yaklaşık 106A lik bi akım değerine ulaşırız. tablodan baktığımızda 106Amperi kurtaracak kablo kesiti yine 25mm2 kesitlik kablodur. iki yöntemi de uygulayıp kablo kesitini ona göre seçeriz. eğer yöntemlerden birinde kablo kesiti 36mm2 diğerinde ise 25mm2 çıksa idi sonuç olarak 36mm2 lik kesit seçmemiz gerekirdi.