45 KW Motor 90 Amper Çekiyor

Slm,bütün bağlantıların ve voltaj değerlerin normal ise ve faz başına düşen akım 100A ise motorun üzerindeki yük fazla demektir.Kolay gelsin
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.

Kolay gelsin.
Yanlız motora neden suç buldunuz onu anlamadım.
Ne yapsın makina.Önüne ne koyarlarsa onu yiyiyor.
Saygılarımla
ARIZA nın yaşanmadıgı günler bizlerin olsun.
 
eğer bu motor ve bu pompa eskiden beri çalışıyordu ise ve bu arıza yeni olmaya başladıysa pompada kesin bir mekanik sorun vardır.ama şayet bu motor bu pompaya yeni takılysa ozaman motor küçük geliyor anlamı çıkar.ama senin tarifinden ben bu sistemin eskiden beri çalıştığı anlamını çıkardım.pompa rulmanlarını kontrol etmek gerek
 
ARkadaşlar 75 kw dranaj pompası aşırı ses yapıor ve ters çalıştıgı an amper düşüyorr sorun neyden olabilir acil yardım
 
Ponpada sorun vardır ponpa fanları mil üzerine dizilidir bilindiği gibi milin ucunda fanları sıkan somun vardır somun gevşemiştir . somon gevşediyse ponpa emişe gectiği zaman fanlar ileri kayar ve karşı filanaşa sürter sürtünmeden motara yükbiner ve amper normalden fazla ceker.
 
yataklara bak .. rulmanları dinle ...rulman değlse fanlar dağılmış olabilir bu şekil çalışırsa yakarsın ...
 
bizim iş yerinde yüksek irtifaya su basan motorların akımını düşürmek için pompanın çıkışına konulan vananın kısılmasıyla motorun fazla çektiği akım düşürülüyor..
 
Motoru çalıştırdığında gerilime bak,amperini ölç.Bunları boşta ve pompa bağlıyken dene.Kumanda devresinde sıkılık kontrolü ve temizlik bakımı yap.Bunları emniyet kurallarına uyarak yaparsanız çok sevinirim.Hayırlı İşler.
 
Arkadaşlar cevaplarınız ve bilgileriniz için tşk ederim ama 75 kwlık dranaj abs pompanın softstartla çalışıyor anlamadıgım bi nokta var ters dönerken motor amper düşük çekiyor ve gürültülü çalışıyor sebebi neden olabilir sizin dediklerinizi hep kontrol ediyorum zatenn onlardan degil başka ne sebebi olabilir. ilgi ve alakanız için tşk ederim.
 

bu pompa ne kadar zamandan beri çalışıyor eğerki çok uzun süredir çalışıyorsa pompa mili ve yatakları aynı eksende çalışırken yataklar aşınarak yer yapmış olma olasılığı var bunu ters çalıiştığında ses yapar,ayrıca pompa ters çalıştığında tam yüke girmediğinden motor akımı düşüktür.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…