45 KW Motor 90 Amper Çekiyor

Sen doktor gibi reçete yazmışsın maşallah ; biz bir teşhis koyduk sen 10 tane hastalık yazmışsın :) Senin dediklerinin de mümkünatı ve olabilirliği illaki var ama sanayideki sevgi kelebeği motorlarımızın büyük çoğunluğu benim dediğim sebeplerden hakkın rahmetine kavuşur :)
Adsız.jpg
Bu da foruma katkı olsun :)
 
Son düzenleme:
Motor(45 kw), arıtma pis suyunu havuzdan alıp 30-35 metre uzaklıktaki bi başka havuza basan by pass düzeneği olmayan bir motordur.Uzun süredir aynı şekilde 95-100 A akım çeken bu motor 100 A şalteri ara sıra tripe düşürüyodu biz şalteri 160 A yaptık bu sefer 45 kw soft starter giriş kablolarını yaktı şimdi soft starteri 55 kw'a çıkarıyoz.
 
Motor nominal akımı,83-85 Amp. civarında olması gerekir.Bu akımın,%10 fazlasında,motorun çalışmasında fazla sakınca yoktur.Ancak,sizin,bu sınırı zorladığınız görünüyor.İsletmeniz,kritik bir işletme ise,soft starterle birlikte,motoru da 55 kw yapmanızda yarar var.
 