45 KW Motor 90 Amper Çekiyor

Sen doktor gibi reçete yazmışsın maşallah ; biz bir teşhis koyduk sen 10 tane hastalık yazmışsın :) Senin dediklerinin de mümkünatı ve olabilirliği illaki var ama sanayideki sevgi kelebeği motorlarımızın büyük çoğunluğu benim dediğim sebeplerden hakkın rahmetine kavuşur :)
Adsız.jpg
Bu da foruma katkı olsun :)
 
Son düzenleme:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Motor(45 kw), arıtma pis suyunu havuzdan alıp 30-35 metre uzaklıktaki bi başka havuza basan by pass düzeneği olmayan bir motordur.Uzun süredir aynı şekilde 95-100 A akım çeken bu motor 100 A şalteri ara sıra tripe düşürüyodu biz şalteri 160 A yaptık bu sefer 45 kw soft starter giriş kablolarını yaktı şimdi soft starteri 55 kw'a çıkarıyoz.
 
Motor nominal akımı,83-85 Amp. civarında olması gerekir.Bu akımın,%10 fazlasında,motorun çalışmasında fazla sakınca yoktur.Ancak,sizin,bu sınırı zorladığınız görünüyor.İsletmeniz,kritik bir işletme ise,soft starterle birlikte,motoru da 55 kw yapmanızda yarar var.
 