Değerli Meslektaşlarım Merhaba,
Direk konuya girmeden evvel mesleki durumumu açıklamak isterim. 12 yıllık
Elektronik Teknikeriyim ve ustalık belgem mevcut. Kamera, uydu ve güvenlik alanlarında faaliyet gösteren bir iş yerim bulunuyor.
Çok yakın bir arkadaşımın ricası üzerine batar katına yapacağı ofis için
Elektrik tesisatı çekmesine yardımcı olma kararı aldım.
Hesapladığımız harcanabilecek maksimum güç 7KW. Ana Panoya 32A'lik C tipi
Sigorta takıp 3x6mm2 Nym kablo ike yukarıya takacağımız buata sıva üstü montajı yapıp, buradan iki adet 1500 watt gücünde motoru besleyip ardından 3x4mm2 Nym kablo ile ofis girişindeki sigorta panosuna devam etmeyi düşünüyoruz. Oradan da tüm tesisatı sıva üstü olarak çekmeyi planladık. Biraz uzun bir cümle oldu kusura bakmayın.
Sizlere birkaç sorum olacak.
1) Bu değişiklik için bir proje hazırlatıp onaylatmak gerekiyor mu? Proje çizmeden yapmamızın idari, cezai bir yaptırımı olur mu?
2) Toplam çekilebilecek akım 31A civarı ve panodaki sigorta 3 girişli C60 sigorta. 3 faz buna giriyor ve çıkıp binaya dağılıyor. Bizim bu sigorta çıkışının tek fazından batarı beslememiz fazlar arası dengesizliğe yol açar mı? Yükü bölmek gerekir mi?
3) Ofis içinde kullanılacak sıva üstü grup prizler( 3adet) için 3x2.5mm2 ttr kabloyla çekmemizin ne gibi sakıncaları olabilir?
Başlık 7KW olacaktı özür dilerim.
Değerli bilgilerinizi bekliyorum. Hayırlı günler dilerim.