Arkadaşlar,akım sensörü ile ilgili açtığım konuya hala bir cevap alamadım.
Akım transdüşeri kullanmadan akım trafosu çıkışını 1 veya 5 A / 10V dc ye bir devre yardımı ile nasıl çevirebilirim.Bu konuda bilgisi olan varsa lütfen yardımcı olsun
 
5A geçerken ..10V ... gibi terimler ancak bir direnç söz konusu ise söylenir.
Yapmak istediğin şeyi iyi tanımlayamazsan kimse bir şey anlamaz ve yorum yapamaz.
Hedefini açıklamak sır mı ?

Akım trafosunu "uygun değerde" bir dirence kapat.
Direnç uçlarındaki gerilimi köprü diyotlarla doğrult .
Devrelerin fazla yüklemiyorsa germanyum diyotlar uygundur.
Araya opamp koyabilirsin.
Opamp kullanacaksan önce opamp sonra doğrultma daha uygundur.
Kalibre için şönt direncin değerini değiştirebilirsin....
 
NAsıl bir akım trafosu kulanıyorsun Gerçi 5 amperde akım trafosu kulanmak zor eger istersen 100 voltluk amperlik akım şöntü ve enda nın 100 tu 0-10 volt a çeviren çeviricilerden alabilirsin.
 
Sayın KazımUğur Bey, beni gayet iyi anlamıssınız.Çözümüde yazmıssınız.Teşekkür ederim.Ancak biraz ayrıntıya ihtiyacım var.Şönt direnç ortalama kaç ohm olmalı,kullanılacak opampın değerleri ne olmalı,ayrıca besleme gerekir mi?Elektronikçi olmadığım için bu soruları soruyorum.Bu konuda üzerinde değerleri olan bir devre şeması bulabilirmiyim?
 